а в каких условиях и с какой нагрузкой они эксплуатировались?
И сколько их всего?
Резервное питание для видеонаблюдения
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Резервное питание для видеонаблюдения
Ни одного ската убить не удалось. Нет, соврал с одним только плохо случилось года через 3 работы и почему-то его отремонтировали бесплатно. 

Re: Резервное питание для видеонаблюдения
всего штук 30ALEX_SE писал(а):а в каких условиях и с какой нагрузкой они эксплуатировались?
И сколько их всего?
по току загрузка каждого канала не более 50%
серверный шкаф. помещение серверной с охлаждением
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Резервное питание для видеонаблюдения
А у нас второй скат ушатался!
Чего-то по сети нехорошее прилетело, минус скат 1200, телек и ББП-30 в ковульсиях.

-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 12 апр 2014, 18:38
Re: Резервное питание для видеонаблюдения
Связывался по телефону с сервисом по СКАТам, всё объяснил, подумали, сказали - что возможно автомат 10A, который я поставил перед блоком, маловат по мощности, т.к. в момент включения зарядного устройства, кратковременный ток может достигать 12А!!! про это даже в мануале где то есть.AlexKucher писал(а):Вчера днём пропал сигнал с камер. Посмотрел. Оказалось сработал автомат перед Скатом на 10А. Я брал с запасом , хотел вообще 4 или 6 , их не было в магазе. Звонил в тех потдержку СКАТа, посоветоваться, как вариант предложили поменять автомат на 25 А, говорят что при включении зарядки возможен скачок. А так, всё норм работает. Включил автомат , пошла зарядка, и камеры заработали... Только аккумуляторы разрядились( но я надеюсь, что система которая стоит в моих скатах не дала им полностью разрядится.
Сейчас поставил 20 А, пока всё работает.
Когда ставил автомат хотел вообще на 4А поставить, но такого не было в магазине, поставил 10А. Потребляемая мощность у блока 0,1 А.

В принцев всё сходится. Дело было так:
- купил блок, принёс домой
- собрал , воткнул в розетку
- настроил оборудование , так сказать, на полу. (в это время и без того заряженные аккумуляторы зарядились под завязку)
- разобрал, утащил на объект, собрал на объекте.
-и через 3 дня отрубило автомат на 10А

-автомат отключил сеть, аккумуляторы разрядились, и кирдык.
После установки 20А-го автомата прошло 5 дней. Пока всё норм. Не знаю, правда, зарядились или нет акб. Жду, заезжаю, посматриваю.