Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???
Все!!! Решил задачку!!!
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)

Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)
Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
подключай как дымовой первый контакт"+" третий"-" доп.резистор второй, третийPashtet писал(а):Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???
Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
Болид и Арсенал говорят что нужно к 3 контакту поставить сопротивление 2,4. Завтра буду испытывать.
Re:
За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.Pashtet писал(а):Все!!! Решил задачку!!!![]()
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)
Re: Re:
А если в шлейфе есть дымари ДИП-45, то всё равно 1, 3 без сопротивлений?SergeyA писал(а):За три года ничего не изменилось, подключал именно так в прошлом году, + - без разницы.Pashtet писал(а):Все!!! Решил задачку!!!![]()
Датчики цепляются на 1 и 3 клему соответственно + и - (вроде вообще то без разницы) Все датчики сидят строго параллельно, сопротивлений нет!!! Тип шлейфа на приборе 1-дымовой с распознаванием двойной сработке.
датчики выдают три сообщения: норма, внимание, пожар. (жалко неисправность датчика не выдают)
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
А что от этого меняется? Только лучше разделять тепловые шлейфы от дымовых. Жить проще будет и если они вдруг оказались в одном шлейфе, возможно вы не пролазите в нормы.
Re: Подключение ИП 101-1А-А3 к Сигнал-20П??? Как???
На 20ку через Uprog поставил программу тепловой шлейф. шлейф зацелип не 1ый и на 2ой + и -. на прибор параллельно поставил 4.7 кОм и последовательно 1.5кОм на один конец. и ВУАЛЯ!!!!Pashtet писал(а):Народ! Я совсем запутался! Надо скрестить ИП101-1А-А3 (с тремя контактами) и сигнал 20П. Задача соорудить систему по двойной сработке датчиков. В шлейфе будет только тепловики.
Подскажите со схемой подключения и какие сопротивления цеплять? Как настроить Сигнал-20???