Монтаж ОПС в цехе
- 
				sergvl
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Монтаж ОПС в цехе
Интересно а как вы собрались монтировать пожарную сигнализацию без проекта и без определения категории объекта.  При чём здесь ИДПЛ и прочее для начала определите категорию объекта согласно НПБ 105-03 а только потом исходя из категории выбирается тип пожарной сигнализации.
			
			
									
									
						- 
				kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Согласно сп5.13130-2009  ПРИложение М Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и  вида пожарной нагрузки. Здания и помещения с большими объемами:
Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой
			
			
									
									
						Атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические
центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и
стадионы, цирки и пр. Дымовой
Re: Монтаж ОПС в цехе
Категории и класс защиты по ПУЭ должен дать хозяин. Это его работа категорировать... А так же класс опасности помещений по ПУЭ на предмет установки оборудования в защищенном исполнении или пожаротушения.
Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.
p.s. по категорированию есть более новый СП12
			
			
									
									
						Вот в проекте бы и приложили обоснование-расчет допустимости снижения осей ниже 0.6 метра. СТУ для этого как бы и не нужны.
p.s. по категорированию есть более новый СП12
- 
				kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Видели вы бы этого хозяина, он вообще где то видел тепловики на тросике вот их и хочет ставить. Поставим поперек ИПДЛ и в проекте расчет укажем, там оптическая ось от потолка только в коньке 1 метр а везде ниже.
			
			
									
									
						- 
				kirmagistr
- Специалист
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41
Re: Монтаж ОПС в цехе
Согласно таблице 1 Д пониженная  пожароопасность
Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки
			
			
									
									
						Ну а какая может быть если это инструментальный цех металлобработки
Re: Монтаж ОПС в цехе
Что тогда мешает поставить вдоль?
оповещение какого типа будет?
Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются 
 
Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.
Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.
			
			
									
									
						оповещение какого типа будет?
Смело! Цех металлообработки под категорию Д вогнать и вообще не делать пожарку? А зачем - помещения В4 и Д системами защиты не оборудуются
 
 Вы еще умывальники у станков поставьте и нарисуйте помещение с мокрыми процессами.
Категорией Д оно будет когда там ВООБЩЕ нечему будет гореть.
- 
				GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11287
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Монтаж ОПС в цехе
Кстати про металлообработку, в таких цехах как правило много пыли и Ваши ИПДЛы начнут давать ложники очень скоро. Так что идея с тепловиками не такая уж и бредовая. 
Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.
			
			
									
									
						Только надо обосновать правильно. Ну и ещё может на извещатели пламени посмотреть.
Re: Монтаж ОПС в цехе
оборудование вообще защищается в т.ч. извещателями пламени из-за масла станки горят ярко  вот только их количество... еще вариант термокабель.
 вот только их количество... еще вариант термокабель.
			
			
									
									
						 вот только их количество... еще вариант термокабель.
 вот только их количество... еще вариант термокабель.