Проблемы научной работе и потения сигнала

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
Ответить
Hakob
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2022, 23:15

Проблемы научной работе и потения сигнала

Сообщение Hakob » 31 янв 2022, 23:53

Я купил камеры и nvr. И у меня возникли 2 проблемы.

1. В начнем режиме детекции пыли перед камерой видна. И посылает множество email-ов. Как настроить эту проблему.
2. Я поставил 7 камеры и время от времени камеры отключаются и надо снова добавить эти. Что делать?

Спасибо за ранее

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Проблемы научной работе и потения сигнала

Сообщение GenaSPB » 01 фев 2022, 00:26

1. Только отключением подсветки.
2. В камерах настроить статичные ip, либо зарезервировать на роутере.

Ответить