Неправельная работа светодиодов в ИПР-3СУ.

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Pashtet

Неправельная работа светодиодов в ИПР-3СУ.

Сообщение Pashtet » 23 ноя 2011, 11:53

Вообщем подключен ИПР-3СУ в шлейф дымовых датчиков к Сигналу-20П. Система работает нормально (отбивает все сработки как положенно) но при нажатии на ручник промаргивает не только красный светодиод, но и зеленый. А такого не должно быть.
На объекте порядка 10-и ручников с разной партии.
Ручники подключенны без всяких сопротивлений, перемычка в положении "ипитация дымового датчика".
В чем может быть проблема?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2011, 13:28

попробуйте поставить в имитацию теплового и сопротивление 1 КОм. В сигнале шлейф комбинированным, хотя и дымовым должен тоже работать.