Ложные срабатывания "Гранита".

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Strag
Специалист
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 21:55

Ложные срабатывания "Гранита".

Сообщение Strag » 09 сен 2012, 22:06

Здравствуйте.
Такой вопрос - может-ли наличие мощных энергопотребляемых агрегатов (промышленные холодильники, электрические котлы и пр.) быть причиной ложных срабатываний Гранита-3? Сработка может быть как по одному, так и по всем шлейфам одновременно.

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 10 сен 2012, 08:19

А если оставить питание только от аккумулятора будет срабатывать?

Strag
Специалист
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 21:55

Сообщение Strag » 10 сен 2012, 08:38

Не могу. Объект серьезный, без охраны не оставишь. А сработки редки - раз в неделю, две. Переключали на другие фазы - результат тот-же. Сработки по всему - герконы, стекло, объемники.