пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
есть небольшое заведение для отдыха в подвальном помещении (150 кв. м), которое находится в 4-х этажном здании.
там можно поиграть в различные настольные игры, поиграть в компьютерные игры, пообщаться, попить чаю и т.д.
но это заведение не отностися к кафе.
его необходимо оборудовать пожарной сигнализацией.
я читал ПРИКАЗ от 20 июня 2003 г. N 323
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ" (НПБ 104-03).
там есть таблица 2 в соответствии с которой определяются типы СОУЭ для зданий и сооружений.
в этой таблице я не обнаружил подходящей группы, к которой можно отнести это заведение.
соответственно я решил, что его можно отнести к 1 типу СОУЭ.
а для 1-го типа обязателен только звуковой способ оповещения, т.е. сирена.
правильно ли я решил отнести это заведение к 1 типу СОУЭ?
в заведении есть помещение площадью 3 м на 2,5 м. высота 1,5 м. используется оно как кладовка.
в сп 5.13130 есть пункт 13.3.10.
При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом
или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные
в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
то есть я делаю вывод, что в такое маленькое помещение также как и остальные нужно оборудовать двумя пожарными
датчиками. я прав или нет?
пока я нигде не встречал требований установки уличных СЗУ для ПС. но постоянно вижу, когда хожу по улицам,
что они ставятся.
подскажите, есть ли соответствующие требования и где они прописаны?
но для такого заведения с 1 типом СОУЭ я думаю СЗУ ставить не нужно.
и еще вопрос:
всегда ли должны отключаться вентиляция (приточная и вытяжная) и система кондиционарования при сработке ПС?
и где это прописано?
там можно поиграть в различные настольные игры, поиграть в компьютерные игры, пообщаться, попить чаю и т.д.
но это заведение не отностися к кафе.
его необходимо оборудовать пожарной сигнализацией.
я читал ПРИКАЗ от 20 июня 2003 г. N 323
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ" (НПБ 104-03).
там есть таблица 2 в соответствии с которой определяются типы СОУЭ для зданий и сооружений.
в этой таблице я не обнаружил подходящей группы, к которой можно отнести это заведение.
соответственно я решил, что его можно отнести к 1 типу СОУЭ.
а для 1-го типа обязателен только звуковой способ оповещения, т.е. сирена.
правильно ли я решил отнести это заведение к 1 типу СОУЭ?
в заведении есть помещение площадью 3 м на 2,5 м. высота 1,5 м. используется оно как кладовка.
в сп 5.13130 есть пункт 13.3.10.
При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом
или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные
в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
то есть я делаю вывод, что в такое маленькое помещение также как и остальные нужно оборудовать двумя пожарными
датчиками. я прав или нет?
пока я нигде не встречал требований установки уличных СЗУ для ПС. но постоянно вижу, когда хожу по улицам,
что они ставятся.
подскажите, есть ли соответствующие требования и где они прописаны?
но для такого заведения с 1 типом СОУЭ я думаю СЗУ ставить не нужно.
и еще вопрос:
всегда ли должны отключаться вентиляция (приточная и вытяжная) и система кондиционарования при сработке ПС?
и где это прописано?
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
Посмотрите в СП 3 и СП 118.13330.2012
Ну и про пожарную безопасность зданий и сооружений то же.
Ну и про пожарную безопасность зданий и сооружений то же.
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
1. Заведение нужно как-то назвать. "Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт" или вернее такой тип оповещения и потребуется. Может по п.9.1 этой таблицы второй тип нужен. 
2. В кладовку два извещателя, правильно.
3. Что такое СЗУ?
4. Вентиляция и кондиционирование отключаются по Своду правил СП7.13130.
5. Ещё бывают пожарные запреты на размещение в подвалах различных классов помещений - может оказаться, что у Вас с этим что-то не в порядке.

2. В кладовку два извещателя, правильно.
3. Что такое СЗУ?
4. Вентиляция и кондиционирование отключаются по Своду правил СП7.13130.
5. Ещё бывают пожарные запреты на размещение в подвалах различных классов помещений - может оказаться, что у Вас с этим что-то не в порядке.
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
заведение не мое, а моего знакомого. поэтому я даже затрудняюсь его назвать.Рустам писал(а):1. Заведение нужно как-то назвать. "Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт" или вернее такой тип оповещения и потребуется. Может по п.9.1 этой таблицы второй тип нужен.
2. В кладовку два извещателя, правильно.
3. Что такое СЗУ?
4. Вентиляция и кондиционирование отключаются по Своду правил СП7.13130.
5. Ещё бывают пожарные запреты на размещение в подвалах различных классов помещений - может оказаться, что у Вас с этим что-то не в порядке.
п.9.1 не подходит т.к. заведение не является зрелищным учреждением и не является клубом.
я у же видел на каком-то форуме обсуждение маленького кафе, которое какой-то чел отнес вообще к нулевому типу СОЭУ.
может быть случай этого заведения такой же?
СЗУ - свето-звуковое устройство (оповещатель). например Призма-200. видимо не везде такие оповещатели
называют СЗУ.
Про пожарные запреты на размещение в подвалах различных классов помещений ничего не слышал.
ну я думаю если знакомый организовал в таком помещении это заведение, он предварительно интересовался
можно ли там его организовывать или нет.
спасибо за информацию. своды правил посмотрю, когда смогу их скачать с consultant'a.
сейчас уже время недоступное
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
Нулевого типа не бывает, но в СП3 есть примечание "Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ" - к кафе это не может относиться.sum41 писал(а):я у же видел на каком-то форуме обсуждение маленького кафе, которое какой-то чел отнес вообще к нулевому типу СОЭУ.
может быть случай этого заведения такой же?
Как раз оповещателями они официально называются. Яндекс полагает, что СЗУ - это "сетевое зарядное устройство" ...sum41 писал(а):СЗУ - свето-звуковое устройство (оповещатель). например Призма-200. видимо не везде такие оповещатели
называют СЗУ
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
СО/ЗО может стоять для контроля ГБР.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
Если помещение именно подвальное, то указанное заведение там вобще не может находиться. Что касаемо типа оповешения что вам мешает немного перебдеть и отнести его ко второму типу? Жалко 280 рублей на табличку?
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
я прочитал определения в СП 54.13330.2011GenaSPB писал(а):Если помещение именно подвальное, то указанное заведение там вобще не может находиться. Что касаемо типа оповешения что вам мешает немного перебдеть и отнести его ко второму типу? Жалко 280 рублей на табличку?
Этаж цокольный:
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений
Этаж подвальный:
Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
и понял, что заведение находится скорее в цокольном этаже, чем в подвальном. Это я по памяти представляю высоту помещения. Но точно сказать не могу, не замерял.
тем не менее в СП 118.13330.2012 в приложении Д
(Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах)
в разделе
Д.2 Первый подземный или подвальный этаж
Для всех зданий
есть пункт
Д.2.3 помещения отдыха, приема пищи и т.п.
т.е. заведение может находиться в подвальном этаже
мне делать там ПС и не нужно. просто интересно определить тип СОУЭ.
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
я прочитал СП 3.13130.2009. про необходимость установки СЗУ там ничего нет. во всех типах СОУЭ допускается использовать световые мигающие оповещатели, но это не обязательно. а тип заведения получается первый.
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
Скажите пожалуйста, как без СО Вы покажете ГР или ответственному статус объекта, особенно если их несколько?
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
согласен, что лучше использовать СО, для того чтобы был понятен статус объекта. Но по СП 3.13130.2009 СО использовать не обязательно.ALEX_SE писал(а):Скажите пожалуйста, как без СО Вы покажете ГР или ответственному статус объекта, особенно если их несколько?
Re: пожарная сигнализация в небольшом заведении для отдыха
Не используйте, кто заставляет.
Но опять же сигнализация обычно делается охранно-пожарной. А для охранки СО нужен по вышеуказанным причинам.
Но опять же сигнализация обычно делается охранно-пожарной. А для охранки СО нужен по вышеуказанным причинам.