GenaSPB писал(а):С другим аналогичным, имеется в виду существующий свитч? Будет, куда он денется. Но при наличии uplink потров, лучше использовать их.
Бывает моменты, когда очевидные вещи забываешь ил не можешь сообразить.
Повторюсь имею POE свитч. От него приходят 5 розеток в кабинет, 5 линий. 2 не работают, 2 розетки используются под компы и POE на них не используется, лишь одна розетка отдана под питание и работу телефона.
Могу ли я взять такой же POE свитч ( по факту на 8 портов, а не на 24 как на основном свитче). Воткнуть его в кабинете и запитать второй, третий телефон? Не будет ли конфликта двух устройств с POE, т.к. все порты, на всех свитчах с питанием?
Длина линии, для информации менее 50 м. Но для прокладки нового кабеля надо пройти 5 стен, 7 поворотов и раздолбать стену.
Tюрин BB
Спасибо, полезные, крайне полезные картинки, но у меня не повторители - у меня два коммутатора на коротком промежутке.