Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2024, 13:34
Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
Доброе утро! С недавнего времени терминал не отсылает данные в базу на SQL, когда сотрудник отметился. Терминал подключен по WIFI, приходится запускать синхронизацию в ручную, настройки то же никакие не менялись. в какую сторону копать ?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2024, 13:34
Re: Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
Персональные санкции

-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2024, 13:34
-
- Специалист
- Сообщения: 771
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
А инструкцию к девайсу читать/применять на практике пробовали?SuperSanek писал(а): ↑11 мар 2025, 10:20приходится запускать синхронизацию в ручную, в какую сторону копать ?
Синхронизация записи аутентификации с помощью сторонней базы данных
Данные УРВ, записанные в клиент, могут быть использованы в другой системе для сбора статистики УРВ или других операций. Включите функцию синхронизации, чтобы автоматически применить запись аутентификации из клиента к сторонней базе данных.
Шаги
1. Войдите в модуль Time & Attendance («Учет рабочего времени»).
2. Нажмите Attendance Settings → Third-Party Database («Настройки посещаемости → Сторонняя база данных»).
3. Переведите переключатель в пункте Apply to Database («Применить к базе данных») в положение ON («Вкл.»), чтобы включить функцию синхронизации.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2024, 13:34
Re: Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
она включена и так, говорю же что перестала работать
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 01 авг 2024, 13:34
Re: Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
она включеа и так, перестала работать777SkiF777 писал(а): ↑11 мар 2025, 17:01А инструкцию к девайсу читать/применять на практике пробовали?SuperSanek писал(а): ↑11 мар 2025, 10:20приходится запускать синхронизацию в ручную, в какую сторону копать ?
Синхронизация записи аутентификации с помощью сторонней базы данных
Данные УРВ, записанные в клиент, могут быть использованы в другой системе для сбора статистики УРВ или других операций. Включите функцию синхронизации, чтобы автоматически применить запись аутентификации из клиента к сторонней базе данных.
Шаги
1. Войдите в модуль Time & Attendance («Учет рабочего времени»).
2. Нажмите Attendance Settings → Third-Party Database («Настройки посещаемости → Сторонняя база данных»).
3. Переведите переключатель в пункте Apply to Database («Применить к базе данных») в положение ON («Вкл.»), чтобы включить функцию синхронизации.
-
- Специалист
- Сообщения: 771
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Терминал распознования act-t1331w не отсылает данные в IVMS
"Во время синхронизации, при отключении клиентского ПО от сторонней базы данных, попытка повторного подключения будет выполняться каждые 30 минут. После повторного подключения клиентское ПО синхронизирует данные, записанные за время сбоя подключения, со сторонней базой данных."
Причин может быть довольно много. Клиентское ПО закрыто, нет доступа к БД из-за .... тут уже особенности каждой БД смотреть надо.