Все вопросы по системам контроля доступа, учету рабочего времени, домофонам и интеркомам.
-
kostyanessi
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Сообщение
kostyanessi » 06 июл 2015, 10:40
global-techmarket писал(а):Владимир_Н вы описываете то случай когда производитель экономил на памяти. В старых контроллерах в память записывался только номер (точнее последние 16 бит) и была привязка к определенному фасилити коду. Сейчас так никто не делает.
Зачем в этом случае делать привязку к первым битам кода? Писать последние 16 бит кода карты в память можно и без привязки к фасилити коду. Вообще, все эти фасилити коды и номера карт - условное деление, просто для удобства. Есть 26 бит информации; куда и как их пихать - задача программы микроконтроллера, который это всё обрабатывает.
Склоняюсь к тому, что Владимир прав, по поводу коварных планов Визита.
-
global-techmarket
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщение
global-techmarket » 06 июл 2015, 21:22
Младшие 16 бит это номер карты. Если не привязаться к старшим, то впихнуть в контроллер можно будет любой идентификатор или вообще ничего не впихнуть, все зависит от того как написана программа микроконтроллера).
Я с Владимиром и не спорю, потому что это правда, также как и производитель экономил на памяти. Это сейчас память дешевая. И все равно экономят).
-
apsad
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 июл 2015, 09:40
Сообщение
apsad » 07 июл 2015, 07:31
global-techmarket писал(а):
Последовательность ваших действий:
1. Во вкладке сотрудники забиваете нового сотрудника. Сохраняете.
2. Во вкладке доступ сотрудников выдаете карту. В помещениях и устройствах отмечаем устройства через которые ему можно проходить. В параметрах доступа - временные зоны; временные зоны - всегда; тип права - только доступ. Прописываем это для входа и для выхода.
3. Передаем в аппаратуру.
4. Радуемся.
Все верно так и делал... проблема только с проходной №1.... на проходной №2 и на замке серверной без проблем все работает.
Реакции на карту вообще нет! Если смотреть в настройках устройств, то данные передаются на устройство... но реакции не какой!
-
kostyanessi
- Специалист
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 11 авг 2012, 22:07
Сообщение
kostyanessi » 07 июл 2015, 09:35
global-techmarket писал(а):Младшие 16 бит это номер карты. Если не привязаться к старшим, то впихнуть в контроллер можно будет любой идентификатор или вообще ничего не впихнуть, все зависит от того как написана программа микроконтроллера).
А, вкурил, кажется. Привязка влияет на вероятность совпадения идентификаторов, которые контроллер примет за "своих". 1/65535 и 255/65535 получается
-
global-techmarket
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщение
global-techmarket » 07 июл 2015, 09:43
Настройка устройств это где? Вы имеете ввиду конфигуратор? Так считыватель у вас читает карту или нет? Как вы поняли что данные передаются на устройство? Что видите в отчетах по этому идентификатору? Вы работаете с локальным или сетевым ПО? Перезапускать проходную по питанию пробовали? Какое напряжение питания подается на проходную?
-
apsad
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 июл 2015, 09:40
Сообщение
apsad » 07 июл 2015, 13:59
global-techmarket писал(а):Настройка устройств это где? Вы имеете ввиду конфигуратор? Так считыватель у вас читает карту или нет? Как вы поняли что данные передаются на устройство? Что видите в отчетах по этому идентификатору? Вы работаете с локальным или сетевым ПО? Перезапускать проходную по питанию пробовали? Какое напряжение питания подается на проходную?
Доступ в помещения - помещения с контролером - в списке доступа значится карта на которую он не реагирует!
Отчет по идентификатору? где такое можно увидеть? ПО сетевое. Перезапуск проходной по питанию не привел к изменениям!
Насчет напряжения не в курсе
На данный момент использовал костыль со старой картой - взял карту уволенного и к ней привязал новичка - пускает без проблем!
-
global-techmarket
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщение
global-techmarket » 07 июл 2015, 16:10
Отчеты:
События устройств и действия пользователей-получить данные-условие (№ карты)-добавить-ставим период (обе даты)-ОК.
То что карта есть в базе, это не говорит о том что она рабочая. Эта карта читается на других устройствах? Я так понял, что когда вы вносите карту в область действия считывателя, то ни звуковых, ни визуальных изменений на считывателе не видите и не слышите (причем как на вход, так и на выход)?
Кстати, электронные проходные с одним артикулом? Или одна 2.3, а другая 2.7?
Так с одной картой или таких карт много?
-
apsad
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 июл 2015, 09:40
Сообщение
apsad » 08 июл 2015, 08:59
global-techmarket писал(а):Отчеты:
События устройств и действия пользователей-получить данные-условие (№ карты)-добавить-ставим период (обе даты)-ОК.
К сожалению у меня таких условий нет (№ карты)
global-techmarket писал(а):
Я так понял, что когда вы вносите карту в область действия считывателя, то ни звуковых, ни визуальных изменений на считывателе не видите и не слышите (причем как на вход, так и на выход)?
Да вы правы
global-techmarket писал(а):
Кстати, электронные проходные с одним артикулом? Или одна 2.3, а другая 2.7?
не знаю какие артикулы... физический выглядят по разному!
global-techmarket писал(а):
Так с одной картой или таких карт много?
Я тестировал на 3 картах...ранее не использующихся... с разными семействами
-
global-techmarket
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщение
global-techmarket » 08 июл 2015, 11:52
apsad, откройте крышки проходных и посмотрите артикулы. Сдается мне что у вас одна проходная работает с картами Em-marine, а другая с Mifare.
-
apsad
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 июл 2015, 09:40
Сообщение
apsad » 08 июл 2015, 13:55
global-techmarket писал(а):apsad, откройте крышки проходных и посмотрите артикулы. Сдается мне что у вас одна проходная работает с картами Em-marine, а другая с Mifare.
Те карты которые я использовал действительно Em Marine... Завтра открою посмотрю артикуль
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 08 июл 2015, 15:10
А карты в систему добавлены? Или в S-20 не надо этого делать?
-
global-techmarket
- Новичок
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 02 июл 2015, 21:40
Сообщение
global-techmarket » 08 июл 2015, 18:41
ALEX_SE, делать надо, только толку не будет. У автора считыватель карты не читает и данные не передаются в контроллер. Ну добавите вы карту в базу, дадите доступ по ней и что дальше?