В описании 12 Вольт/ либо РОЕ 48 вольт . Потребление 3-4 Ватта. То есть примерно 300 мА. при 12 вольтовом питании.antipetya писал(а):12В 48 Ватт - это 4 Ампера а не 2
P=I*U
2 Ампера камера на самом деле будет жрать только если она с подогревом. Что еще в камере может жрать такой ток?
про питание камеры и регистратора
Re: про питание камеры и регистратора
-
- Новичок
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 29 янв 2018, 08:45
Re: про питание камеры и регистратора
вобщем на 12 в 2 а всё робит! кстати, купил бп 12 в 5 а. жду плату регика!
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Господа! Хочу узнать мнение про питание по кабелю П-274 (П-274М)? Кто сталкивался? Ваше мнение и отзывы
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Ты чего им питать собрался? 220 по нему пускать не стоит, а 12 Вольт далеко не дойдут. Там соотношение меди к стали почти 50/50. А так отличный кабель для своего применения, полевка.
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Да, требуется для питания 12в для калиток (СКУД на базе Z-5R). Подключили на расстоянии 110 метров и вроде идет, падение напряжения незначительное. Не знаю - как поведет себя зимой. Ну и, думаю, сгодится для восстановления линий питания камер на объектах, где проложен кабель КВК ТУ-шный. Случаи пропадания питания уже были.
Рассчитываю использовать остатки со склада метров 200-250 и еще есть 1 бухта 500 метров.
Рассчитываю использовать остатки со склада метров 200-250 и еще есть 1 бухта 500 метров.
Re: про питание камеры и регистратора
Полевка П-274М предназначен для прокладки сетей с напряжением до 6 кВ.Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 65°С.AlexLider писал(а):Господа! Хочу узнать мнение про питание по кабелю П-274 (П-274М)? Кто сталкивался? Ваше мнение и отзывы
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Эх, в очередной раз убеждаюсь, что надежное резервируемое питание нужно для Интернет-роутера и сетевой инфраструктуры, а вовсе не для камер, регистратора или иных систем. Парадокс!
Вопрос на засыпку: что можете посоветовать?
Вопрос на засыпку: что можете посоветовать?
Re: про питание камеры и регистратора
Всё что угодно, список оборудования с потреблением в студию! Ну и расписание его работы + желаемое время резерва.AlexLider писал(а): Вопрос на засыпку: что можете посоветовать?
- kROOT
- Специалист
- Сообщения: 13810
- Зарегистрирован: 02 сен 2013, 14:25
- Откуда: youcam.pro
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Использовать 12 вольтовое оборудование и цеплять все на один ИБП.
Re: про питание камеры и регистратора
Ставить один тяжёлый ИБП и от него разводить питание 220В на всё. 
Например Ippon Smart Winner 1500.

Например Ippon Smart Winner 1500.
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: про питание камеры и регистратора
Оборудование 12-вольтовое. Роутер, коммутатор 8-портовый, 3 точки доступа с суммарным средним потреблением - 2,1 А/ч. Предпочтительное время работы - 12 часов, 2 дня. Заказчики готовы разориться на блок аккумов, исходя из жизненной важности этой системы.
Требуется такая фишка: включение резервного питания по расписанию. Например, устанавливается интервал 07.00-19.00. Допустим, питание вырубилось в 2 часа ночи, но резерв должен включиться строго по расписанию, т.е. с 07.00. Такую фишку видел в топовых стоечных ИБП APC. Почему на рынке нет таких предложений и почему не рассказывают о подобных фишках - не понимаю.
Пока вижу решение только в ручном включении и выключении резервного питания, т.е. кто первый приходит включает питание, а кто последний - выключает. Не практично? Зато дешево и сердито, но приоритет все равно отдается программруемым системам.
Требуется такая фишка: включение резервного питания по расписанию. Например, устанавливается интервал 07.00-19.00. Допустим, питание вырубилось в 2 часа ночи, но резерв должен включиться строго по расписанию, т.е. с 07.00. Такую фишку видел в топовых стоечных ИБП APC. Почему на рынке нет таких предложений и почему не рассказывают о подобных фишках - не понимаю.
Пока вижу решение только в ручном включении и выключении резервного питания, т.е. кто первый приходит включает питание, а кто последний - выключает. Не практично? Зато дешево и сердито, но приоритет все равно отдается программруемым системам.
Re: про питание камеры и регистратора
AlexLider, а реле времени на дин-рейку с резервного питания не вариант?