Проблема с балунами.
Проблема с балунами.
Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре. Питание от двух блоков питания (4 на одном 6 на втором). При включении блоков (последовательность незнаю, подключал владелец) вигорели 4 комплекта балунов (все камери с одного блока питания). ps. система состоит из 8 канального dvr и компа с платой видеозахвата.
Re: Проблема с балунами.
Что-то неправильно расключено 
При правильном расключении напряжение на балуне не превышает 1 Вольта, таким что-то сжечь нереально.

При правильном расключении напряжение на балуне не превышает 1 Вольта, таким что-то сжечь нереально.
Re: Проблема с балунами.
В большей вероятности причина - токовая петля. Где и на что камеры установлены?oleg_bn писал(а):Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре. Питание от двух блоков питания (4 на одном 6 на втором). При включении блоков (последовательность незнаю, подключал владелец) вигорели 4 комплекта балунов (все камери с одного блока питания). ps. система состоит из 8 канального dvr и компа с платой видеозахвата.
Вольтметром сделайте замеры - на стороне ИБП/DVR откиньте все концы и проверьте U м\ж ними и оборудованием БП/DVR.
Re: Проблема с балунами.
Чаще всего подобная проблема возникает если импульсные БП подключаются без заземления да еще и к двум разным электрическим фазам.
В это случае разница потенциалов между минусовыми линиями БП, а следовательно и между двумя группами балунов (тем более если балуны без гальванической развязки) составляет ~110V.
В это случае разница потенциалов между минусовыми линиями БП, а следовательно и между двумя группами балунов (тем более если балуны без гальванической развязки) составляет ~110V.
Re: Проблема с балунами.
Полный бредTюрин BB писал(а):Чаще всего подобная проблема возникает если импульсные БП подключаются без заземления да еще и к двум разным электрическим фазам.
В это случае разница потенциалов между минусовыми линиями БП, а следовательно и между двумя группами балунов (тем более если балуны без гальванической развязки) составляет ~110V.

Re: Проблема с балунами.
Мой юный друг, может перед тем как давать подобные рецензии:
Ну а если и это не поможет, то попросите старших товарищей из класса так пятого, чтобы они вам вслух прочитали затертую до дыр тему, на забитом и забытом ресурсе, ну а затем разжевали - откуда и куда по балунам течет ток при отсутствии защитного заземления.

вам всё же стоить записаться для начала в какой-либо радиокружек при дворце пионеров, что бы вам там разжевали для начала то, а зачем в импульсных БП всегда стоят X и Y конденсаторы.Полный бред........
Ну а если и это не поможет, то попросите старших товарищей из класса так пятого, чтобы они вам вслух прочитали затертую до дыр тему, на забитом и забытом ресурсе, ну а затем разжевали - откуда и куда по балунам течет ток при отсутствии защитного заземления.

Re: Проблема с балунами.
Есть результат какой-либо?oleg_bn писал(а):Система видеонаблюдения с 10 камер. Подключение через балун по витой паре....