Длинная линия "контроллер - считыватель"
Всем доброго времени дня!
Столкнулся со следующей проблемой.
Объект - жилой комплекс многоквартирных домов. Входы в паркинги и въезды в комплекс оборудованы СКУД "Легос". Пока работает (косяков, правда, хватает - софт сырой, железо восторгов не вызывает тоже). Менять поздно - выбиралась не нами, а сейчас просто никто на это не пойдёт.
Возникла необходимость ввести в систему также въезд в паркинг, при этом расстояние от считывателей до контроллера ворот: выезд - 30 м, въезд - 50 м. Сопоставив максимальную длину кабеля от считки до контроллера, заявленную производителем (15 м), заподозрили неладное и предварительно собрали схему "на коленке". Не работает! Считывание карты при длине кабеля 15 м - порядка 100%, при увеличении длины растёт процент ошибок считывания. На длине 30 м - 50 на 50, на 50 м - 90 % ошибок.
Меняли марку кабеля, UTP меняли на FTP, экранированную и без, выводили питание на отдельный ШВВП, мудрили с парами - всё без толку.
Считыватель - Rosslare AY-Q12, контроллер Легос L4D16, впрочем, и контроллеры L5G32 тоже прошли испытания. Не прошли.
Буду рад услышать любые конструктивные предложения.
Столкнулся со следующей проблемой.
Объект - жилой комплекс многоквартирных домов. Входы в паркинги и въезды в комплекс оборудованы СКУД "Легос". Пока работает (косяков, правда, хватает - софт сырой, железо восторгов не вызывает тоже). Менять поздно - выбиралась не нами, а сейчас просто никто на это не пойдёт.
Возникла необходимость ввести в систему также въезд в паркинг, при этом расстояние от считывателей до контроллера ворот: выезд - 30 м, въезд - 50 м. Сопоставив максимальную длину кабеля от считки до контроллера, заявленную производителем (15 м), заподозрили неладное и предварительно собрали схему "на коленке". Не работает! Считывание карты при длине кабеля 15 м - порядка 100%, при увеличении длины растёт процент ошибок считывания. На длине 30 м - 50 на 50, на 50 м - 90 % ошибок.
Меняли марку кабеля, UTP меняли на FTP, экранированную и без, выводили питание на отдельный ШВВП, мудрили с парами - всё без толку.
Считыватель - Rosslare AY-Q12, контроллер Легос L4D16, впрочем, и контроллеры L5G32 тоже прошли испытания. Не прошли.
Буду рад услышать любые конструктивные предложения.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 22:52
- Откуда: Московская обл.
- Контактная информация:
1. В крайнем случае придется, видимо, так (я про автономные). Хотя и это не спасёт. Проблема-то не в том, что контроллера не видно с сервера (есть линия связи и подлиннее - там всё работает, даже без джамперов "удлинения"), а именно на участке "считыватель-контроллер".
2. Пробовали. Утолщали, утоньшали... Осталось только АСУшный кабель попробовать (не помню маркировки), там и на 0,75, и 1,0 квадрата сечения есть... Шучу.
Просто думалось, что кто-то сталкивался с подобной проблемой и, возможно, как-то решил...
Сам грешу на DATA-пару.
Не пробивает её сигнал такую длину. Вот если бы раскачать как-нибудь его...
(Потери на паре питания - 0,2 В на 50 м, что не критично совершенно. Доходит до считывателя 13,2 В. Так что питание не причём)
2. Пробовали. Утолщали, утоньшали... Осталось только АСУшный кабель попробовать (не помню маркировки), там и на 0,75, и 1,0 квадрата сечения есть... Шучу.
Просто думалось, что кто-то сталкивался с подобной проблемой и, возможно, как-то решил...
Сам грешу на DATA-пару.
Не пробивает её сигнал такую длину. Вот если бы раскачать как-нибудь его...
(Потери на паре питания - 0,2 В на 50 м, что не критично совершенно. Доходит до считывателя 13,2 В. Так что питание не причём)
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 22:52
- Откуда: Московская обл.
- Контактная информация:
Что-то подобное я и ожидал услышать. Попробую - отпишусь. Спасибо.kubaner писал(а):Сталкивался с такой проблемой. Решение было увеличение сечения кабеля. в плоть до 4 квадратов. Смех смехом но иначе не возможно было. Проложили пвс 2х4 на суммарную длину 70 м. только после этого заработал считываетль
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 дек 2010, 22:52
- Откуда: Московская обл.
- Контактная информация:
Проблема разрешилась на удивление просто.
Попробовали ПВС 3х2,5 (на 4 квадрата огромная жаба душила начальство). Ближний считыватель заработал, процентов на 90 без ошибок. Почесав затылок, большое начальство решило выждать время. Пока выжидали, пару раз ломалась механика ворот и т. п. В начале февраля решили попробовать другие считыватели, и - всё заработало без проблем. Несмотря на то, что провода - UTP, несмотря на то, что разнопарка в кабеле.
Так что считыватели Parsec NR-EH05 рулят.
Попробовали ПВС 3х2,5 (на 4 квадрата огромная жаба душила начальство). Ближний считыватель заработал, процентов на 90 без ошибок. Почесав затылок, большое начальство решило выждать время. Пока выжидали, пару раз ломалась механика ворот и т. п. В начале февраля решили попробовать другие считыватели, и - всё заработало без проблем. Несмотря на то, что провода - UTP, несмотря на то, что разнопарка в кабеле.
Так что считыватели Parsec NR-EH05 рулят.

Там, оказывается, Wiegand 26 у считываетелей... Подключение цветным проводом на 7 жил, вроде...GenaSPB писал(а):Отличаются. При чем есть очень серьезные отличия, последнее время все чаще применяются адресные считыватели они работаят по RS-485. Также есть RS-232 протоколы Wiegand 26, Dallas Touch Memory, остальные применяются крайне редко.
Вот этот считыватель: http://www.elics.ru/katalog/ksproxway.htm
Как считаете, есть шансы приляпать их к автономному контроллеру, типа Матрикса?