Не горят светодиоды в контроллере ndc-f18, не держит дверь и на считывателе не горит. До этого работали. СКУД работает на GOLDEN GATE 2002 v2. Перестали работать при проверке работы контроллера без питания 220В(Вытащили предохранитель на входе 220В и вставили). В программе GOLDEN GATE напротив этого контроллера горит желтый треугольник с восклицательным знаком. Поиск оборудования в программе GOLDEN GATE не находит этот контроллер(другие находит и они работают). При проверке обнаружили, что слетели провода с аккумулятора(большой и черный). Провода вставили, но светодиоды не горят. Питание 220В и питание на плату с трансформатора приходит.
Подскажите куда копать.
не горят светодиоды в контроллере ndc-f18
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: не горят светодиоды в контроллере ndc-f18
Проверь наличие заряда на АКБ. Некоторые БП не заводятся без нормального акума.
Re: не горят светодиоды в контроллере ndc-f18
Т.е. достаточно иметь заряженный аккомулятор(большой и черный) и опять подать напряжение на контроллер чтобы замигал светодиод на контроллере? Я читал в инструкции, что он мигает даже если контроллер не загружен.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: не горят светодиоды в контроллере ndc-f18
я не знаю на счет черного, может быть и оранжевый
большой тоже понятие относительное. Должен быть такой как указан в паспорте на изделие.

Если на него не подается напряжение, то моргать ему нечем. Еще когда провода отвалились, могло и коротнуть с последующим сгоранием предохранителя.grig5-05 писал(а):Я читал в инструкции, что он мигает даже если контроллер не загружен.
Re: не горят светодиоды в контроллере ndc-f18
спасибо, заработало