Т.е. импульсник без АКБ?Dzmitry писал(а):БП -аккордтек ат12/30
Ну а то, почему спросил про UPS: - просто несколько раз на промзонах сталкивался с проблемой того что, в ночное время напряжение электросети было завышено (порядка 250 В) и UPS-ы запитывающие регистраторы с мониторами начинали дурить и на экране появлялась подобная вашей картинка, днем же напряжение понижалось - и проблемы уходили.
Т.в., т.к. у Вас судя по всему БП импульсный без резерва, то вполне возможно что он точно так же возбуждается от повышения напряжения электросети.
Проверить эту гадость можно днем, если поднять напряжение на БП обычным бытовым ЛАТР-ом (но обязательно трансформаторным, но не электронным).
Удачи.