Удаленный пост охраны

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Spider33
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 21:27
Откуда: Ковров, Владимирская область
Контактная информация:

Удаленный пост охраны

Сообщение Spider33 » 15 мар 2011, 08:34

Здравствуйте. Извиняюсь, если подобная тема уже существует (но вроде не нашел). Суть такова: есть помещение, в котором смонтирована ПС, есть удаленный пост охраны, на который нужно вывести сигнал тревоги. Можно ли отправить сигнал по радиоканалу (т.е. без проводов)? Если да, то посоветуйте оборудование (я склоняюсь к альтонике). Огромная просьба дать ссылку на какой-то нормативный документ, позволяющий сделать такую конфигурацию (или же все это следует из сертификата на прибор?).

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 09:07

Альтоника нормальный выбор, но вы не описали на чем сделана ПС и какие расстояния и что находится между ППК и постом охраны.
Нормативные документы существуют для каждого региона свои. Что нибудь на подобие "Распоряжение губернатора о перечне объектов с которых необходимо передавать сигналы от ОПС по радиоканалу на пожарные части" В вашем конкретном случае это вас не касается (именно передача на пост охраны, должен ли ваш объект подключаться к пожарной части ищите соответствующий документ). В остальном если у вас вся система соответствует нормам то куда и как вы хотите передавать сигналы ваше личное желание. Главное что бы это оборудование было сертифицировано по радиочастоте и имело пожарный сертификат.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 09:18

МЫ обычно на Альтонике делаем... берём Передатчик из серии Риф-ринг, и приёмник на 8 каналов независимый....
Передатчик есть на 1 и на 4 канала, мона несколько ПЦН-ов зацепить, если надо! МЫ обычно и охранные, и пожарные ПЦН-ы цепляем... Один недостаток... если охранка на объекте снята, то на Приёмнике будет тревога пищать всю дорогу, т.к. передатчик - это типа отдельный охранный прибор... поэтому, мы либо тумблер ставим в охраняемой зоне, который шунтирует ПЦН охранный, когда люди пришли (ток при уходе люди могут забыть снять шунт, и при сработке ПЦН-а тревоги не будет), либо питание делаем отключаемое у приёмника на посту охраны! Но тогда, охраннику могут надоесть сработки, например, и он может тупо выключить приёмник полностью...:(
Для вас может быть, подойдёт Стрелец и простой выносной адресный охранный модуль... но дороговато, конечно... Альтоника немного дешевле... :)

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 09:32

ALKO-ZVER не совсем понял от чего проблема.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 09:40

GenaSPB писал(а):ALKO-ZVER не совсем понял от чего проблема.
Передатчик из серии Риф-ринг сам по себе уже является независимым охранным прибором... и если его шлейф разомкнётся, то приёмник будет весь день пищать, т.к. на нём нет кнопок взятия или снятия отдельных радиолучей!
У Риф-Стринг вроде всё получше уже... но там и передатчик мона поставить ввиде прибора с кнопками для разных направлений... и у охранника приёмник будет знать ещё и "Снятие" или "обрыв связи" для разных направлений, а не только тревогу или охрану!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 09:50

Вот если снятие и постановку выводить это конечно проблема, а если только тревогу то проблем не должно быть. С Болидом проблем ни каких не должно возникать, релюхи можно гнуть как угодно.

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 10:21

GenaSPB писал(а):Вот если снятие и постановку выводить это конечно проблема, а если только тревогу то проблем не должно быть. С Болидом проблем ни каких не должно возникать, релюхи можно гнуть как угодно.
Не... я не про взятие и постановку! А именно про то, как с ПЦН-а по радио вывести в будку охранную тревогу так, чтобы можно было бы без труда самому охраннику или тому, кто объект ставит на охрану, снимать тревогу на день, когда люди на объекте работают, и ставить на удалённую охрану, когда уходят!
С Риф-рингом от Альтоники такого не получается... его вообще нельзя снять с охраны!:( Ток либо питание отключать на приёмнике у охранника, либо ПЦН шунтировать на день, когда люди работают!

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 10:31

Дык тревожный ПЦН должен работать тока когда объект под охраной. Или вы без ППК шлейфы к Риф-Рингу подключаете?

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 15 мар 2011, 11:05

GenaSPB писал(а):Дык тревожный ПЦН должен работать тока когда объект под охраной. Или вы без ППК шлейфы к Риф-Рингу подключаете?
Ну сняли объект с охраны - ПЦН разомкнулся.... пошла тревога! Это самая распространённая тактика охранных ПЦН-ов... Это пожарный ПЦН срабатывает только при тревоге, а охранный - всегда, когда любой из охранных шлейфов не взят на охрану и при тревоге любого шлейфа!
Согласен, конечно, что в Болиде мона менять тактику... Но в простых приборах - фиг! А сигналка часто бывает уже смонтирована на основе ВЭРСа, например...

Spider33
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 21:27
Откуда: Ковров, Владимирская область
Контактная информация:

Сообщение Spider33 » 15 мар 2011, 17:04

Господа, огромное спасибо за ответы. Был вопрос - на чем основана ПС? Ничего нового Гранит-3, ДИП212-66, два шлейфа, один из них запотолочный. Между объектом и постом охраны метров 200 прямой видимости.
Ну и попутно вопрос - нужно ли выводить с запотолочных датчиков какие-либо ВУОС на потолок?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 15 мар 2011, 23:17

Ну и попутно вопрос - нужно ли выводить с запотолочных датчиков какие-либо ВУОС на потолок?
Обязательно.

olsm

Сообщение olsm » 16 мар 2011, 07:27

Об Альтоники. Я нашел в свое время следующее решение.
1. Что бы приемник не орал, отключаем у него звуковой тампер.
2. Подключаем к приемнику релейный альтониковский блок (клеммы D2 и GND), выходы реле которого завожу на Гранит.
3. Получаю постановку\снятие с помощью Гранита на посту охраны.
Минусы: если во время снятия передатчик альтоники сопрут, а охранник вечером его поставит на охрану, то он и знать не будет, что "все уже вывезли до нас".

Ответить