Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 28 авг 2020, 08:52
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 04:32
Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"?
Зачем???
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 04:32
Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв".
Нужно в этот шлейф включить ДВА резистора в соответствии с документацией на Stemax и шлейф сделать пожарным.
-
OpsSt
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50
Сообщение
OpsSt » 28 авг 2020, 11:49
Рустам писал(а): ↑28 авг 2020, 08:52
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 04:32
Можно ли в конфигурации Stemax сделать так, чтобы при любом нарушении ШС (обрыв или КЗ) уходил сигнал "Пожар"?
Зачем???
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 04:32
Если поставить Stemax и кинуть на него шлейф от реле Сигнал20, то при размыкании реле сигнал будет "Тревога, разрыв" или "неисправность, разрыв".
Нужно в этот шлейф включить ДВА резистора в соответствии с документацией на Stemax и шлейф сделать пожарным.
Можно пустить от Stemax ШС с сопротивлением ~2 КОм на конце к реле Сигнал20 с NO контактом и параллельно поставить R 5.6 КОм. Но тогда, если из клеммы реле выскочит R 2КОм, не будет тревоги "неисправность", и в сработке сигнал не уйдет на ПЦН...
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 28 авг 2020, 13:17
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 11:49
Можно пустить от Stemax ШС с сопротивлением ~2 КОм на конце к реле Сигнал20 с NO контактом и параллельно поставить R 5.6 КОм. Но тогда, если из клеммы реле выскочит R 2КОм, не будет тревоги "неисправность", и в сработке сигнал не уйдет на ПЦН...
Поставить тактику "ИПР", на "Сигнал-20" взять нормально-замкнутые контакты, схему подключения взять как для нормально-замкнутого теплового извещателя - к шлейфу подключены два резистора последовательно, к второму резистору параллельно подключены контакты реле.
В такой схеме при если выскочит первый резистор, то сразу сформируется сигнал "неисправность", если выскочит второй резистор, то до сработки всё будет без сигнала неисправности, а при сработке выскочит "неисправность".
-
OpsSt
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50
Сообщение
OpsSt » 30 авг 2020, 13:56
Рустам писал(а): ↑28 авг 2020, 13:17
OpsSt писал(а): ↑28 авг 2020, 11:49
Можно пустить от Stemax ШС с сопротивлением ~2 КОм на конце к реле Сигнал20 с NO контактом и параллельно поставить R 5.6 КОм. Но тогда, если из клеммы реле выскочит R 2КОм, не будет тревоги "неисправность", и в сработке сигнал не уйдет на ПЦН...
Поставить тактику "ИПР", на "Сигнал-20" взять нормально-замкнутые контакты, схему подключения взять как для нормально-замкнутого теплового извещателя - к шлейфу подключены два резистора последовательно, к второму резистору параллельно подключены контакты реле.
В такой схеме при если выскочит первый резистор, то сразу сформируется сигнал "неисправность", если выскочит второй резистор, то до сработки всё будет без сигнала неисправности, а при сработке выскочит "неисправность".
Хороший вариант. Но если на Стемаксе можно выбрать тактику теплового извещателя. Нужно будет посмотреть.
Спасибо!
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 31 авг 2020, 08:02
OpsSt писал(а): ↑30 авг 2020, 13:56
Хороший вариант. Но если на Стемаксе можно выбрать тактику теплового извещателя. Нужно будет посмотреть.
Спасибо!
НЕТ!!! На Стемаксе выбрать тактику "ИПР"! От теплового НЗ извещателя взять схему подключения, а не тактику.
-
OpsSt
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50
Сообщение
OpsSt » 31 авг 2020, 11:28
Рустам писал(а): ↑31 авг 2020, 08:02
НЕТ!!! На Стемаксе выбрать тактику "ИПР"! От теплового НЗ извещателя взять схему подключения, а не тактику.
Но ведь тактика ИПР рассчитана на уменьшение сопротивления в ШС, а схема теплового извещателя, которую вы описали выше, на увеличение. Или я что-то упускаю?
-
Рустам
- Специалист
- Сообщения: 3925
- Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
- Откуда: Челябинск
Сообщение
Рустам » 31 авг 2020, 14:35
OpsSt писал(а): ↑31 авг 2020, 11:28
Рустам писал(а): ↑31 авг 2020, 08:02
НЕТ!!! На Стемаксе выбрать тактику "ИПР"! От теплового НЗ извещателя взять схему подключения, а не тактику.
Но ведь тактика ИПР рассчитана на уменьшение сопротивления в ШС, а схема теплового извещателя, которую вы описали выше, на увеличение. Или я что-то упускаю?
Насколько я помню, тактика "ИПР" рассчитана на оба варианта - и на увеличение и на уменьшение сопротивления шлейфа. Но в отличии от тактик с тепловыми и дымовыми извещателями, у неё нет сигнала "внимание" - есть только или "норма" или "пожар" или "неисправность".
-
OpsSt
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 22 авг 2019, 17:50
Сообщение
OpsSt » 31 авг 2020, 18:16
Рустам писал(а): ↑31 авг 2020, 14:35
Насколько я помню, тактика "ИПР" рассчитана на оба варианта - и на увеличение и на уменьшение сопротивления шлейфа. Но в отличии от тактик с тепловыми и дымовыми извещателями, у неё нет сигнала "внимание" - есть только или "норма" или "пожар" или "неисправность".
Тогда понятно. Ещё раз большое спасибо! В который раз выручаете)
-
AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
-
Контактная информация:
Сообщение
AlexLider » 12 июн 2021, 12:42
Здравствуйте, Господа! Монтируем системы оповещения, и возник спор по поводу целесообразности прокладки пожарного кабеля на улице.
Вопросы: каким кабелем можно монтировать линии для подключения уличных громкоговорителей?
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 12 июн 2021, 13:35
А ты и кабель не можешь проложить, только ОКЛ.
-
AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
-
Контактная информация:
Сообщение
AlexLider » 12 июн 2021, 14:24
GenaSPB писал(а): ↑12 июн 2021, 13:35
А ты и кабель не можешь проложить, только ОКЛ.
Каким образом это распространяется на уличные кабели? Где прописаны такие требования?
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 12 июн 2021, 16:51
СП 6.13130.2013
4.7 Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.
4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
Что нибудь сказано про применение снаружи или внутри? НЕТ!!!
Кроме того любые мат-лы должны соответствовать 123 ФЗ.