Подскажите по расстояниям между дымовыми извещателями

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Подскажите по расстояниям между дымовыми извещателями

Сообщение Ламар » 22 май 2011, 20:38

Есть Авроры-ДН.

Есть мелкое помещение ~ 0,7х1,5 метра в котором висит плиточный навесной потолок "Армстронг". 1/3 навесного потолка занимает светильник размером с одну плитку "Армстронга". Вешать датчик практически некуда. На стены крайне неудобно. Повесил на расстоянии 10 см от стен,но один датчик от светильника отведён ~ 5-7 см,это нарушение? Сказали что от светильников 45 см надо отступать, но там ничего не нашёл про это http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-5-13130-2009/ ,как быть?

И ещё,если я вешаю датчики посередине соседствующей с светильником плитки,нарушение?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 22 май 2011, 21:20

Сейчас не вспомню документа, но нарушение есть и увы иногда нельзя соблюсти всех норм. В вашем же случае все элементарно устранить, на сколько я понял один извещатель вы умудрились поставить почти по нормам. Повести второй рядом и пусть эти яйца красуются на потолке вместе, при вашем размере помещения нарушения не будет. 10 см от стены тоже маловато, должно быть не менее 30, перевесте светильник на одну клетку и будет вам счастье.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 22 май 2011, 21:25

там всего две цельные плитки в этом помещении и одна занята светильником. если повесить рядом два извещателя,то его собьют дверью туалета (очень низкий потолок)

где сказано про 30 см? :?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 22 май 2011, 21:58

Сорри напутал 30см это из другой оперы.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 22 май 2011, 22:14

вооот... кого не спрошу,всё новыми требованиями запутывают :o :)

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 24 май 2011, 21:32

GenaSPB писал(а):Сорри напутал 30см это из другой оперы.
не знаю, из какой это оперы...
но мне проектировщики втирают, что не менее 20 см от стен, и не более 20 см от потолка мона делать расстояние...

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 24 май 2011, 21:55

НПБ 88-2001 (ни кто не отменял)
12.18. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.
Выделил жирным те 30 см которые всплыли в моей памяти.

А вот не на это ли пунктик пожарные ссылаются относительно светильников.
12.35. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.
Только это касается тепловых извещателей и теплоизлучающих светильников, люминесцентные к которым нельзя относить по определению.
Но по опыту могу сказать со 100% уверенностью что лучше отодвигать извещатели от светильников. Ложники от этого бывают.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 24 май 2011, 22:54

Понятно. По идее придраться неможет,но для собственного спокойствия лучше подальше отодвигать.

Герм

Сообщение Герм » 30 май 2011, 13:02

Все здесь: 1. Свод правил СП 5.13130.2009г., СП 6.13130.2009г., ГОСТ 53315, ГОСТ 53225 – 2009г.

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 30 май 2011, 15:56

Герм писал(а):Все здесь: 1. Свод правил СП 5.13130.2009г., СП 6.13130.2009г., ГОСТ 53315, ГОСТ 53225 – 2009г.
там тоже про лампы и потолки ничего не сказано

Герм

Сообщение Герм » 31 май 2011, 12:40

Руководствуйся принципом, что не запрещено, то можно. Я мало встречал пожарников, которые знают технические нормативы. А если будет придираться, пусть назовет основание (номер документа и от какого числа)

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 31 май 2011, 17:13

Герм писал(а):Руководствуйся принципом, что не запрещено, то можно. Я мало встречал пожарников, которые знают технические нормативы. А если будет придираться, пусть назовет основание (номер документа и от какого числа)
Так они не к монтажникам придраться могут, а к заказчику... когда наступит время его посещения по расписанию... Тупо, выкатят предписание без всяких там объяснений, да и всё:))

Ответить