Подскажите по расстояниям между дымовыми извещателями
Подскажите по расстояниям между дымовыми извещателями
Есть Авроры-ДН.
Есть мелкое помещение ~ 0,7х1,5 метра в котором висит плиточный навесной потолок "Армстронг". 1/3 навесного потолка занимает светильник размером с одну плитку "Армстронга". Вешать датчик практически некуда. На стены крайне неудобно. Повесил на расстоянии 10 см от стен,но один датчик от светильника отведён ~ 5-7 см,это нарушение? Сказали что от светильников 45 см надо отступать, но там ничего не нашёл про это http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-5-13130-2009/ ,как быть?
И ещё,если я вешаю датчики посередине соседствующей с светильником плитки,нарушение?
Есть мелкое помещение ~ 0,7х1,5 метра в котором висит плиточный навесной потолок "Армстронг". 1/3 навесного потолка занимает светильник размером с одну плитку "Армстронга". Вешать датчик практически некуда. На стены крайне неудобно. Повесил на расстоянии 10 см от стен,но один датчик от светильника отведён ~ 5-7 см,это нарушение? Сказали что от светильников 45 см надо отступать, но там ничего не нашёл про это http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/SP/SP-5-13130-2009/ ,как быть?
И ещё,если я вешаю датчики посередине соседствующей с светильником плитки,нарушение?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Сейчас не вспомню документа, но нарушение есть и увы иногда нельзя соблюсти всех норм. В вашем же случае все элементарно устранить, на сколько я понял один извещатель вы умудрились поставить почти по нормам. Повести второй рядом и пусть эти яйца красуются на потолке вместе, при вашем размере помещения нарушения не будет. 10 см от стены тоже маловато, должно быть не менее 30, перевесте светильник на одну клетку и будет вам счастье.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
НПБ 88-2001 (ни кто не отменял)
А вот не на это ли пунктик пожарные ссылаются относительно светильников.
Но по опыту могу сказать со 100% уверенностью что лучше отодвигать извещатели от светильников. Ложники от этого бывают.
Выделил жирным те 30 см которые всплыли в моей памяти.12.18. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
При установке точечных пожарных извещателей на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.
А вот не на это ли пунктик пожарные ссылаются относительно светильников.
Только это касается тепловых извещателей и теплоизлучающих светильников, люминесцентные к которым нельзя относить по определению.12.35. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.
Но по опыту могу сказать со 100% уверенностью что лучше отодвигать извещатели от светильников. Ложники от этого бывают.
Так они не к монтажникам придраться могут, а к заказчику... когда наступит время его посещения по расписанию... Тупо, выкатят предписание без всяких там объяснений, да и всё:))Герм писал(а):Руководствуйся принципом, что не запрещено, то можно. Я мало встречал пожарников, которые знают технические нормативы. А если будет придираться, пусть назовет основание (номер документа и от какого числа)