Мировой опыт, хэлп! Расчёт потребления
Фишка в следующем - два проекта разных организация и разных объектов. И в обоих при расчёте потребления для выбора АКБ используется ТОЛЬКО ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ. Т.е. не учитываются потребления термостатов и прочих обогревашек.
Это как? Каждый термотсат хавает 1-2 Ампера, обогрев термошкафа ещё 2 А. В проекте заявлено, что работа от АКБ - 24 часа, ХА! если учесть включенные термостаты - едва ли 3 часика набежит..
Кто что может сказать?
Это как? Каждый термотсат хавает 1-2 Ампера, обогрев термошкафа ещё 2 А. В проекте заявлено, что работа от АКБ - 24 часа, ХА! если учесть включенные термостаты - едва ли 3 часика набежит..
Кто что может сказать?
-
- Специалист
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
- Откуда: Пенза
Это хрень какая-то получается... тут никакие аккумы не спасут!Aleksey1975 писал(а):Судя по проекту (Тулякам привет), питание осуществялется от щитов освещения. При чём эти щиты питаются по 3й категории (24 часа могут быть отключены), а сигнализация должна питаться по 1й (мгновенное подключение).
Они умрут через год хором от постоянных перезарядок!
Или это типа на 24 часа при аварии может быть отключение?.... так я вам скажу, что и по 1-ой категории можно подключить, и не иметь 5 дней света, если подстанция районная полетит, например... или ЛЭП... или кабеля в земле порвут в неудачном месте... у нас и заводы вставали на сутки не раз так:)))
-