Мировой опыт, хэлп! Расчёт потребления

Сообщение Aleksey1975 » 15 июн 2011, 09:36

Фишка в следующем - два проекта разных организация и разных объектов. И в обоих при расчёте потребления для выбора АКБ используется ТОЛЬКО ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ. Т.е. не учитываются потребления термостатов и прочих обогревашек.
Это как? Каждый термотсат хавает 1-2 Ампера, обогрев термошкафа ещё 2 А. В проекте заявлено, что работа от АКБ - 24 часа, ХА! если учесть включенные термостаты - едва ли 3 часика набежит..
Кто что может сказать?

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Сообщение Olestas » 15 июн 2011, 09:59

А не может быть, что обогревы запитаны мимо ИБП? Так часто делают.

Aleksey1975
Специалист
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
Откуда: Пенза

Сообщение Aleksey1975 » 15 июн 2011, 10:57

Судя по проекту (Тулякам привет), питание осуществялется от щитов освещения. При чём эти щиты питаются по 3й категории (24 часа могут быть отключены), а сигнализация должна питаться по 1й (мгновенное подключение).

ALKO-ZVER
Специалист
Сообщения: 1715
Зарегистрирован: 06 дек 2008, 07:56
Откуда: г.Уфа

Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2011, 21:20

Aleksey1975 писал(а):Судя по проекту (Тулякам привет), питание осуществялется от щитов освещения. При чём эти щиты питаются по 3й категории (24 часа могут быть отключены), а сигнализация должна питаться по 1й (мгновенное подключение).
Это хрень какая-то получается... тут никакие аккумы не спасут!
Они умрут через год хором от постоянных перезарядок!
Или это типа на 24 часа при аварии может быть отключение?.... так я вам скажу, что и по 1-ой категории можно подключить, и не иметь 5 дней света, если подстанция районная полетит, например... или ЛЭП... или кабеля в земле порвут в неудачном месте... у нас и заводы вставали на сутки не раз так:)))

Aleksey1975
Специалист
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
Откуда: Пенза

Сообщение Aleksey1975 » 17 июн 2011, 08:06

ALKO-ZVER писал(а): Или это типа на 24 часа при аварии может быть отключение?
угу. Это в принципе не реально на объекте, но в ТЗ именно так указано.

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Сообщение Olestas » 17 июн 2011, 09:22

Ну может спросить проектировщиков, почему нету расчёта на зиму...

Aleksey1975
Специалист
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 08:29
Откуда: Пенза

Сообщение Aleksey1975 » 17 июн 2011, 09:50

Это вопрос сугубо политический... Не дозвонишься до них. Думал тут узнать кто как рассчитывает это :oops:

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Сообщение Olestas » 17 июн 2011, 11:33

До сих пор делали по первой категории питание видео, и ИБП на полчаса. На сутки пока никто не требовал.