организация противопожарных мер в складском помещении
организация противопожарных мер в складском помещении
Здравствуйте!Вопрос таков-склад площадью 1500кв.м,высотой 7м.Складируются рулоны с бумагой.Большую часть времени склад заполнен на 80 %.Рулоны с бумагой складируются в два яруса по высоте,так что над ними остаётся около 3 метров.между рядами рулонов остаются небольшие пространства.Вопрос в том как,какими датчиками обеспечить обнаружение очагов возгорания и какую аппаратуру пожаротушения применять.В остальных помещениях,за исключением этого склада,смонтирован адресный Болид.
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Дымовые линейные извещатели.
Если есть вода - спринклерную систему пожаротушения, а если нету - порошковые модули, можно напольные с трубами.
Если есть вода - спринклерную систему пожаротушения, а если нету - порошковые модули, можно напольные с трубами.
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
вода исключается,ипдл то же-в случае ложного срабатывания есть риск потерять всю продукцию.а как насчет газоанализатора и включения порошковой системы дежурным персоналом после подтверждения возгорания посредством видеонаблюдения?
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Это не нормативное решение ...
может Вы и правы,будем думать.Возможно ненормативное решение окажется самым правильным.Я писал вопрос ,надеясь увидеть в ответ ссылку с готовым решением на подобных обьектах.
может Вы и правы,будем думать.Возможно ненормативное решение окажется самым правильным.Я писал вопрос ,надеясь увидеть в ответ ссылку с готовым решением на подобных обьектах.
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Чем не угодил ИПДЛ если зона обнаружения одна?
Во-первых тушение не запускают по сигналу одного извещателя во-вторых там есть задержка. Во время которой у дежурного и есть возможность посмотреть и либо запустить принудительно либо продлить задержку для контроля.
А представьте что дежурного нет/спит/задохнулся/напился/камера отключилась?
Во-первых тушение не запускают по сигналу одного извещателя во-вторых там есть задержка. Во время которой у дежурного и есть возможность посмотреть и либо запустить принудительно либо продлить задержку для контроля.
А представьте что дежурного нет/спит/задохнулся/напился/камера отключилась?
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Порошком это не потушить. Либо вода, либо газ.
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
вода попортит товар,в этом случае считать нужно что дороже,газ или товар.а что за газ и как эта система пожаротушения выглядит?
-
- Модератор
- Сообщения: 11244
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Газовая система пожаротушения. При пожаре объем помещения заполняется газом вытесняя кислород. Самая дорогая, самая эффективная и самая гуманная к помещения и продукции в нем система пожаротушения.
Какова стоимость продукции и стоимость склада в котором она хранится? Склад наверное спасти поважнее будет.
А ты был когда либо в помещении после пожара? Даже на начальной стадии, гари столько что все что нельзя мыть, идет на помойку. Или после тушения порошком? Порошок мало того что не потушит, но после него товару тоже не очень хорошо будет. По крайней мере верхним слоям.
Какова стоимость продукции и стоимость склада в котором она хранится? Склад наверное спасти поважнее будет.
Re: организация противопожарных мер в складском помещении
Делить на отсеки и использовать тушение по зонам.
А вообще заказать проект системы и все увидите
Кстати уж не знаю как но порошковые модули допустили к применению для тушения веществ в том числе твердых которые могут гореть без доступа кислорода или тлеть. Например тех же архивов.
Что до порчи товара - пожарные прольют больше
Из более безопасных и несколько дешевых методов - аэрозоль, ТРВ. Снижение затрат при пожаре - страховка. Будет куда дешевле чем ГАУПТ. Где на такой объем 2 нормы газа держать надо
А вообще заказать проект системы и все увидите

Кстати уж не знаю как но порошковые модули допустили к применению для тушения веществ в том числе твердых которые могут гореть без доступа кислорода или тлеть. Например тех же архивов.
Что до порчи товара - пожарные прольют больше

Из более безопасных и несколько дешевых методов - аэрозоль, ТРВ. Снижение затрат при пожаре - страховка. Будет куда дешевле чем ГАУПТ. Где на такой объем 2 нормы газа держать надо