Куда подключать видеозвонок к logic zr5
-
- Специалист
- Сообщения: 776
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Посмотрел сейчас JCB описание панелей, у них у всех реле встроенное. Откуда там 6-7-8 берётся-не понимаю)
У панели классические цвета :
красный +12В, питание видеокамеры
черный общий
желтый аудио
белый видео
Чёрная пара - нормально открытый контакт реле.
У домофона берём 5-ти контактный шлейф, втыкаем в колодку P1:
Красный Аудио
Синий Общий
Желтый +12В
Белый Видео
По ZR - 5
Отдельный источник питания 12В на соответствующие колодки.
Джампер выставляем в нужный режим (Электромагнит/электромехзамок)
Провода от панели(одноцветные) на open и GND
Замок на Lock и GND
После первого включения прописывается мастер ключ, пока контроллер долго пипикает (читаем инструкцию), затем нужно нужно настроить время открывания замка ( всё там же, в инструкции читаем к контроллеру)
Вроде так, но я уже задерживаюсь, дома допишу, если чего вспомню.
ЗЫ инструкцию не читал, по памяти накидал мануал.
У панели классические цвета :
красный +12В, питание видеокамеры
черный общий
желтый аудио
белый видео
Чёрная пара - нормально открытый контакт реле.
У домофона берём 5-ти контактный шлейф, втыкаем в колодку P1:
Красный Аудио
Синий Общий
Желтый +12В
Белый Видео
По ZR - 5
Отдельный источник питания 12В на соответствующие колодки.
Джампер выставляем в нужный режим (Электромагнит/электромехзамок)
Провода от панели(одноцветные) на open и GND
Замок на Lock и GND
После первого включения прописывается мастер ключ, пока контроллер долго пипикает (читаем инструкцию), затем нужно нужно настроить время открывания замка ( всё там же, в инструкции читаем к контроллеру)
Вроде так, но я уже задерживаюсь, дома допишу, если чего вспомню.
ЗЫ инструкцию не читал, по памяти накидал мануал.
-
- Специалист
- Сообщения: 776
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Исправляюсь... По памяти вспомнил не тот контроллер. Выше написал на Z5R Net, и то с ошибкой ( Замок на Lock и +12В).777SkiF777 писал(а): ↑11 май 2022, 18:07По ZR - 5
Отдельный источник питания 12В на соответствующие колодки.
Джампер выставляем в нужный режим (Электромагнит/электромехзамок)
Провода от панели(одноцветные) на open и GND
Замок на Lock и GND ( не правильно)![]()
После первого включения прописывается мастер ключ, пока контроллер долго пипикает (читаем инструкцию), затем нужно нужно настроить время открывания замка ( всё там же, в инструкции читаем к контроллеру)
Вроде так, но я уже задерживаюсь, дома допишу, если чего вспомню.
ЗЫ инструкцию не читал, по памяти накидал мануал.
Теперь по Z5R:
Вот ТУТ красивая инструкция, добавить особо нечего.
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Спасибо, за помощь
Я так и делал, работает все кроме открывания замка с видео панели, самого домофона
Может сгорело, что(
От домофона кроме колодки Р1, какие то провода ведь не надо подключать к самому zr5?
Я так и делал, работает все кроме открывания замка с видео панели, самого домофона
Может сгорело, что(
От домофона кроме колодки Р1, какие то провода ведь не надо подключать к самому zr5?
-
- Специалист
- Сообщения: 776
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
От домофона так и ничего не подключил)
Домофон работает как монитор, открывают с кнопки от z5
Не видел ответ
Домофон работает как монитор, открывают с кнопки от z5
Не видел ответ
-
- Специалист
- Сообщения: 776
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 15:09
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
От домофона, непосредственно, обычно ничего и не подключают. От вызывной панели подключают пару проводов, которые нормально разомкнутые, в параллель кнопке выхода на контроллере.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Куда подключать видеозвонок к logic zr5
Пол года не можем подключить домофон?