Здравствуйте! Два вопроса :
1) Можно-ли запитывать два (или более) видеорегистратора (без встроенного POE в региках), от одного источника резервного питания (при условии, что напряжение питания у обоих региков одинаковое и мощности ИПР хватает с запасом).
2)А насколько боятся регистраторы (и жесткие диски в них) пропадания питания? Просто везде вижу, что обычно вообще никакого ИПР не стоит и так работает годами без поломок.
В обоих вопросах речь только о питании региков. Никаких камер к ИПР не подключается.
1) Можно-ли запитывать два (или более) видеорегистратора (без встроенного POE в региках), от одного источника резервного питания (при условии, что напряжение питания у обоих региков одинаковое и мощности ИПР хватает с запасом).
2)А насколько боятся регистраторы (и жесткие диски в них) пропадания питания? Просто везде вижу, что обычно вообще никакого ИПР не стоит и так работает годами без поломок.
В обоих вопросах речь только о питании региков. Никаких камер к ИПР не подключается.
-
- Специалист
- Сообщения: 499
- Зарегистрирован: 24 июн 2020, 13:46
Re: Резервирование питания двух регистраторов
1. можно, хоть сколько, если ирп позволяет.
2. как и вся электроника. регулярные отключения/включения сказываются на регистраторах и дисках. но не так критично как раньше. в современных дисках, при пропадании питания, парковка головок происходит намного раньше значительного падения оборотов диска, из-за чего может произойти соприкосновение блока головок с поверхностью диска. при не частых отключениях, максимум, что произойдёт, это потеря части данных, которые в данный момент записывались на диск.
в большинстве своём организовать правильное резервирование питания выходит дороже стоимости обородувания, которое будет от этого питания работать, а потеря части информации не так критична. поэтому многие забивают болт на ирп.
а там, где пол минуты выключения могут быть критичным, не пренебрегают ирп и организовывают его с большим запасом.
у меня к примеру ирп расчитан примерно на 12 часов работы в автономном режиме.
2. как и вся электроника. регулярные отключения/включения сказываются на регистраторах и дисках. но не так критично как раньше. в современных дисках, при пропадании питания, парковка головок происходит намного раньше значительного падения оборотов диска, из-за чего может произойти соприкосновение блока головок с поверхностью диска. при не частых отключениях, максимум, что произойдёт, это потеря части данных, которые в данный момент записывались на диск.
в большинстве своём организовать правильное резервирование питания выходит дороже стоимости обородувания, которое будет от этого питания работать, а потеря части информации не так критична. поэтому многие забивают болт на ирп.
а там, где пол минуты выключения могут быть критичным, не пренебрегают ирп и организовывают его с большим запасом.
у меня к примеру ирп расчитан примерно на 12 часов работы в автономном режиме.
Re: Резервирование питания двух регистраторов
А в чем смысл тогда, если регик работает, а камеры - нет? Вы еще учтите что при питании от сети на выходе таких РИП-ов зачастую ~13,8 В (напряжение заряда батареи) вместо 12В, а при питании от батареи напряжение со временем падает с 12В до ~10В пока бесперебойник не отрубит батарею для защиты от переразряда. В теории это не очень хорошо для хардов т.е. по-хорошему надо ставить DC-DC преобразователь на 12В, хотя на практике лично у меня из-за этого не умер ни один HDD.Stranger-45 писал(а): ↑21 мар 2024, 13:38В обоих вопросах речь только о питании региков. Никаких камер к ИПР не подключается.
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Резервирование питания двух регистраторов
1) Можно, при условии обеспечения защиты от КЗ каждого канала питания. Единственное - ужесточается требование к охлаждению ИПР.Stranger-45 писал(а): ↑21 мар 2024, 13:38Здравствуйте! Два вопроса :
1) Можно-ли запитывать два (или более) видеорегистратора (без встроенного POE в региках), от одного источника резервного питания (при условии, что напряжение питания у обоих региков одинаковое и мощности ИПР хватает с запасом).
2)А насколько боятся регистраторы (и жесткие диски в них) пропадания питания? Просто везде вижу, что обычно вообще никакого ИПР не стоит и так работает годами без поломок.
В обоих вопросах речь только о питании региков. Никаких камер к ИПР не подключается.
2) От пропадания питания может ломаться все, а не только жесткие диски. Нюанс в том, что рег не должен запускаться сразу после выключения, т.е. необходима задержка при включении
Re: Резервирование питания двух регистраторов
Зачем вообще нужно охлаждать Извещатель Пожарный Ручной?

Не только лишь все ломается от пропадания питания. А что же конкретно ломается от пропадания питания?
Зачем? Гораздо полезнее скачать с торрента записи Кашпировского или Чумака и зарядить от них жесткие диски или регистратор.
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1213
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Резервирование питания двух регистраторов
Иди работай, занимайся своими делами, а то расселся тут. Домашним можешь поуказывать, как надо, пусть посмеются. Всем уже ясно, что можешь только языком чесать2Dem писал(а): ↑21 мар 2024, 17:32Зачем вообще нужно охлаждать Извещатель Пожарный Ручной?
Не только лишь все ломается от пропадания питания. А что же конкретно ломается от пропадания питания?Зачем? Гораздо полезнее скачать с торрента записи Кашпировского или Чумака и зарядить от них жесткие диски или регистратор.
Re: Резервирование питания двух регистраторов
Смотри, пока кроме тебя, никто никому не указывал. Если тебе за что-то обидно - закрой варежку и сиди молча обижайся. Во-вторых, какой ты профессионал, ты уже показал в разговоре про источники питания. Так и вижу тебя на объекте "поставьте мне тут двадцать розеток, блоки питания включать буду". Так что не тебе и в балабольстве других обвинять. В третьих, я твоих домашних не трогал. Будь добр и ты извиниться за свой словестный понос, иначе я про твоих что-нибудь расскажу.