Охранная сигнализация

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
ice
Постоянный посетитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44

Сообщение ice » 22 окт 2011, 18:13

А герконы подключать последовательно и в конце резистор,или как?

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 22 окт 2011, 18:23

конечно последовательно :? резисторы к каждому приборы со своим номиналом и они должны быть в комплекте с прибором,по 1 шт на каждый шлейф+есть доп. функции и могут быть еще определенные резисторы,например для подключения индикатора считывателя ТМ бывает в комплекте резистор другого номинала.

ice
Постоянный посетитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44

Сообщение ice » 22 окт 2011, 18:31

Понятно.Спасибо!

Ламар
Специалист
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
Откуда: Ленинград

Сообщение Ламар » 22 окт 2011, 18:32

все соединения сажать на пайку! :idea: никаких клемников по типу таких не использовать!!!

Изображение

ice
Постоянный посетитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44

Сообщение ice » 26 окт 2011, 18:03

а и еще вопрос, прибор(ВЭРС-ПК4МТ-02) по паспорту надо ставит на клеммы оповещателей диод,а мне надо поставит два световых оповещателя,и два звуковых.
Вопрос можно ли не ставить диод,и вообще зачем он,если из прибра четко выходит + и -,зачем диод??

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2011, 18:11

Потому что есть требование контроля исправности цепи оповещения по требованиям пожарной безопасности (введенные в НПБ77-88, сейчас этого требует как 123ФЗ так и ГОСТ на приборы охранно-пожарные). Для того диоды и нужны - если будет обрыв линий оповещения пройдет извещение о неисправности.
Для подключения нескольких оповещателей были соответствующие платки.
Зачем это нужно я сказал а вот как использовать (ставить диод у одного оповещателя или прямо на клеммы в приборе) дело Ваше :) Можете вообще не ставить но реле "неисправность" будет разорвано.

ice
Постоянный посетитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44

Сообщение ice » 26 окт 2011, 18:15

то есть если я поставлю диод на клеммы прибота,и подключу 2 оповещятелья ,то "неисправности" не будет??

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2011, 18:16

нет

ice
Постоянный посетитель
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44

Сообщение ice » 26 окт 2011, 18:20

ALEX_SE1 писал(а):нет
Всмысле все равно будет неисправность ??:oops:

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2011, 18:30

в смысле не будет.

Ответить