Сообщение lex » 26 окт 2011, 16:17

выгорает у телевизора разъем RCA,у регистратора разъем BNC,а днем нормально пашет

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 окт 2011, 16:52

lex писал(а):выгорает у телевизора разъем RCA,у регистратора разъем BNC,а днем нормально пашет
Что прям плавится разъем и каждый день перепаивают? :shock: По моему вы нас путаете. Опешите процесс, что происходит на мониторе, что происходит с регистратором, а диагноз мы попробуем поставить. Если бы у вас хоть раз что-то выгорело в регистраторе вы бы с ним распрощались недельки на две минимум.

lex
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:03

Сообщение lex » 26 окт 2011, 17:37

и распрощался :( он сейчас в ремонте,есть запасной,но подключать пока страшно.значит так сам регистратор,камеры и монитор подключенный через обычный vga кабель,все работает прекрасно,без проблем.решили подключить на проходную к обычному жк телевизору,нанял местных умельцев(самоучек),они мне кинули по железному забору открытым способом витую пару(не экранированную)300м вышло ,тобишь получилось так,на регистраторе видеовыход BNS потом простая витуха и к витухе припаяли обычный колокольчик,ни каких приемо-передатчиков нет,днем приехал посмотрел нормально показывает,ну думаю и хорошо,вечером звонит сторож, на проходной выгорел колокольчик(витуха целая,а колокольчик они от обычного кабеля отрезали)ну и у регистратора тож видеовыход сгорел,утром пришли перепаяли опять такой же колокольчик воткнули на регистраторе второй видеовыход,день показывало вечером опять такая же фигня. (и еще витуха почти вся по забору идет ,только у ворот(электрические) в железной трубе под дорогой идет вместе с проводом от ворот)

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 26 окт 2011, 18:39

Посмотрите витуху, может где с чем высоковольтным "пересекается", может освещение какое на заборе вечером включают?

lex
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:03

Сообщение lex » 26 окт 2011, 20:42

у ворот под землей в железной трубе с проводом 220v

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 26 окт 2011, 21:39

Где то есть контакт с силовым кабелем. И скорее всего в этой трубе.
Либо если имеется с одной стороны зануление вместо заземления и нулевой кабель паршивый то ваша UTPиха могла выполнять его функцию.

lex
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:03

Сообщение lex » 27 окт 2011, 05:48

а почему именно вечером

SergeyA
Специалист
Сообщения: 1126
Зарегистрирован: 07 апр 2009, 08:33
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение SergeyA » 27 окт 2011, 07:41

Так что-то именно вечером включается, вот и наводит мысли, например, на освещение.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 27 окт 2011, 09:09

Не обязательно именно освещение. Если проблема с нулем, то она может проявляться при отключении трехфазной нагрузки. В обще когда ноль отгарает и не такие чудеса могут твориться. Надо мерить петлю фаза-ноль, фаза-земля. И обследовать UTP.

lex
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:03

Сообщение lex » 27 окт 2011, 18:00

а можно это дело как нить без проводов сделать,например направленными антеннами или еше чем?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 27 окт 2011, 20:05

Можно Wi-Fi. Но помните что надежней провода может быть только хороший провод. И необходима прямая видимость + отсутствие источников мощных э/м помех. Какие нибудь линии связи существуют между сторожкой и региком?

lex
Новичок
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 окт 2011, 21:03

Сообщение lex » 27 окт 2011, 20:14

по прямой метров 150-200,на территории только электрические линии.проще наверное кабель в отдельную трубу проложить?