Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 12 ноя 2011, 18:41
Есть реле ук-вк 01.Подал напряжения на вход XT2 клеммы 3-4 220 вольт,
и вольтметром померил выходы 1-2 напряжения нет(ну это понятно оно должно появиться при подаче 12 вольт на клеммы XT1),но и при подаче 12 вольт на реле вольтметр показывает 0.
При этом реле щелкает.
Вопрос:почему наприжения не проходит?
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 12 ноя 2011, 19:45
При таком подключении первый раз оно должно было издать бах. Клемы ХТ2 должны быть включены в разрыв фазы.
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 12 ноя 2011, 20:14
Почему в разрыв фазы ??
по инструкции (клеммы XT2) на 3-4 клемник подается 220,а из 1-2 клемника уже выходит на лампу HL-1
-
Ламар
- Специалист
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 27 ноя 2010, 21:30
- Откуда: Ленинград
Сообщение
Ламар » 12 ноя 2011, 22:04
хм... я тоже не понял... смотрел смотрел на схему,и все правильно... питание для силовых устройств подается на 3,4 контакты.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 13 ноя 2011, 10:16
Сорри, то что написал касается других исполнений УК-ВК кроме УК-ВК и УК-ВК01. Проверьте предохранитель и полярность на ХТ1
-
ice
- Постоянный посетитель
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 17:44
Сообщение
ice » 13 ноя 2011, 17:10
Оба предохранителя в норме,полярность правильная.
Я вот уже думал что реле дохлое,но опять же оно щелкает
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 13 ноя 2011, 18:00
Тогда остается что у вас сгорела контактная группа на релюхе.