Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
-
vit888
- Специалист
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 10:55
Сообщение
vit888 » 17 ноя 2011, 21:40
Нужен СНИП по ОПС с изменениями и дополнениями.
Где говорится о том, что "4.9. В одном помещении следует устанавливать не менее трех автоматических пожарных извещателей."
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 17 ноя 2011, 22:49
Вроде в старом НПБ было такое для помещений с искуственной вентиляцией, и необходимостью пуска систем пожаротушения дымоудаления от 2 извещателей.
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 18 ноя 2011, 00:07
Пункт из СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" но он заменен 88-2001 и там про 2 извещателя говорится.
Было про три в 88-2001 (13.3) а так же есть в СП5. (14.3).
-
ALEX_SE
- Специалист
- Сообщения: 4259
- Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
- Откуда: Энгельс
Сообщение
ALEX_SE » 18 ноя 2011, 17:59
Не за что.
Фраза получилась с двояким толкованием.
Правильно так:
"Пункт из СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий и сооружений" но там указано не менее двух извещателей, и этот СНИП заменен 88-2001."
-
vit888
- Специалист
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 10:55
Сообщение
vit888 » 18 ноя 2011, 22:43
Понятно, в любом случае помогли разобраться с вопросом.