Artymon » 24 ноя 2011, 02:39
Добавлю: если датчик НО - ставьте резистор параллельно, если НЗ - последовательно и 1 кОм на СОМ и не забыть активировать соответствующим переключателем над колодкой. У ИП 212-45 есть "переменные": оконечный резистор и добавочный.Если уж совсем гибло - можно двигаться в этом направлении. Кстати, какая у вас распиновка по подключению датчика на вход контрольки -что куда? Предлагаю уйти из области догадок и фантазий -дайте сопротивление шлейфа и напряжение тоже замерьте.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 24 ноя 2011, 02:59
Завтра соберу эту систему - отпишусь
-
AlexPo
- Специалист
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
- Откуда: Москва
Сообщение
AlexPo » 24 ноя 2011, 07:24
Спасибо за участие, а то подвис совсем, еще и объект в области. Может сегодня попаду, хотя реакцию на шлейф ставил "пожар", и включал только один проводной шлейф для проверки, попробую еще. Тоже был уверен, что должно быть 12В. Кстати не нашел в инструкции как переключить NC/NO для шлейфа.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 24 ноя 2011, 11:24
Присвоение шлейфу значения "пожарный" переводит его в состояние НО, данное "творят" практически все контрольки. Сегодня вечером соберу вашу систему - попробую предметно помочь.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 24 ноя 2011, 19:45
Итак, углубившись в рубежевскую инструкцию для ИП 212-45 могу четко сказать - полностью отказывайтсь от данного датчика. Яблотрон и ИП 212-45 абсолютно не совместимы!!! Кстати, у Яблотронов родные комбинированные очень и очень неплохие...рекомендую в качестве замены.
Совет по Яблотрону. Посмотрите сопротивление Покоя, Активации - соответственно резистор 1 ком на СОМ и шунтируйте датчик!!!
-
AlexPo
- Специалист
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
- Откуда: Москва
Сообщение
AlexPo » 25 ноя 2011, 07:58
ИП вроде стандартные пожарные датчики, получается, что никакие проводные не подойдут? На радиоканал больше ничего не повесить, заняты все 50 зон, придеться на каждый датчик реле повесить.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 25 ноя 2011, 16:48
Привет! ИП 45 не подходит ни шинами данных и не питаниеим, более у него отличный алгоритм обработки (время) и ком. сопротивлениею См.список совместимого оборудования на сайте.Возможно 43М, но не уверен. Предметно иогу ответить только в понедельник. Я бы все-таки рекомендоапл родные яблотроновские через расширение. Не торопись - все взвесь. Чепез реле ИП 45 не развяжешь - см. распиновку.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 25 ноя 2011, 16:50
Если будешь искать замену - обрати внимание на распиновку и токи(покоя, активации итд - суть главное) у Яблотрона.
-
AlexPo
- Специалист
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
- Откуда: Москва
Сообщение
AlexPo » 25 ноя 2011, 18:11
На столе собрал, работает, наверно подключу через реле, что бы не менять датчики.
-
Artymon
- Специалист
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 16:55
- Откуда: Москва, Московская область
-
Контактная информация:
Сообщение
Artymon » 25 ноя 2011, 21:08
Отпишись, как датчики будут работать в паре и в режиме покоя, активации
-
AlexPo
- Специалист
- Сообщения: 953
- Зарегистрирован: 05 авг 2008, 21:08
- Откуда: Москва
Сообщение
AlexPo » 26 ноя 2011, 08:48
Датчики были установлены всего по одному на помещение, так что буду вешать тоже по одному на шлейф. Запитаю отдельно от источника 24В каждый датчик через свое реле. В режиме активации реле срабатывает и соответственно реакция шлейфа.
-
GenaSPB
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
-
Контактная информация:
Сообщение
GenaSPB » 26 ноя 2011, 10:05
Интересно как к этому огороду отнесутся инспектора ГПН.