Прошу помочь устранить помехи, горит проект!

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
Mitaj
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 10:29

Прошу помочь устранить помехи, горит проект!

Сообщение Mitaj » 02 дек 2011, 10:32

Здравствуйте.

Прошу знающих людей проконсультировать по поводу устранения помех в системе видеонаблюдения - 2 ЧБ Камеры 600 твл в кожухах, питание 12 В подается от импульсного блока питания находящегося возле точки регистрации по кабелю ПВС 2х3(питание)+1х1,5(заземление).

Видео по уличной экранированной витой паре отдельно на каждую камеру (экран заземлен в одной точке, возле блока питания).

В кожухах стоят активные конвертеры на видео и разрядники на питание. Длинна линий примерно 40 и 80 метров. Корпусы камер не заземлены, не успели заземлить, вышку отобрали. Но провод заземления внутри кожухов подходит к разрядникам и активному конвертеру.

После монтажа никаких помех не было, они появляются в течении работы камер, причем в разное время. И при выключении и включении блока питания пропадают.

Точно марки камер не помню, все док-ты у начальства, плата видеозахвата ЛИНИЯ 4 портовая PCI-E.


Заранее спасибо.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 02 дек 2011, 11:26

Скрины (картинки) бы увидеть.

Аватара пользователя
astarta
Специалист
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 09:02
Откуда: Киев

Re: Прошу помочь устранить помехи, горит проект!

Сообщение astarta » 19 дек 2011, 21:46

Mitaj писал(а):Здравствуйте.

Прошу знающих людей проконсультировать по поводу устранения помех в системе видеонаблюдения - 2 ЧБ Камеры 600 твл в кожухах, питание 12 В подается от импульсного блока питания находящегося возле точки регистрации по кабелю ПВС 2х3(питание)+1х1,5(заземление).

Видео по уличной экранированной витой паре отдельно на каждую камеру (экран заземлен в одной точке, возле блока питания).

В кожухах стоят активные конвертеры на видео и разрядники на питание. Длинна линий примерно 40 и 80 метров. Корпусы камер не заземлены, не успели заземлить, вышку отобрали. Но провод заземления внутри кожухов подходит к разрядникам и активному конвертеру.

После монтажа никаких помех не было, они появляются в течении работы камер, причем в разное время. И при выключении и включении блока питания пропадают.

Точно марки камер не помню, все док-ты у начальства, плата видеозахвата ЛИНИЯ 4 портовая PCI-E.


Заранее спасибо.
А блоки питания расщитаны на нагрузку от термостатов????