Установили систему С2000М в жилой 17 этажный дом.
Прописали ДИП, ИПР, КДЛ, СП, АР.
Прописывали с самого пульта. Не через компьютер.
Система на пожар не реагирует никак, хотя нажимали кнопки на ДИПах, пускали дым и т.п.
Если снимаешь ДИП то тогда идет сигнал!
Что сделали не так? И что посоветуете как специалисты?
Буду очень признателен.
Спасибо.
Программирование С2000М
Во первых, лучше все же програмировать с компьютера (это удобно, наглядно и быстро)
Теперь вопрос! Что Вы запрограмироваои с пульта?
Видимо только присвоили адреса датчикам! По мимо этого надо еще прописать типы шлейфов (по умолчанию вроде как они стоят охранные)+ надо создатть разделы, внести в них необходимые датчики, прописать логиику срабатывания (по одному или двум или т.д. датчикам происходит формирования сигнала "ПОЖАР"), вписать эти разделы в рэле, которые будут включатся при появлении пожара и т.п.
Теперь вопрос! Что Вы запрограмироваои с пульта?
Видимо только присвоили адреса датчикам! По мимо этого надо еще прописать типы шлейфов (по умолчанию вроде как они стоят охранные)+ надо создатть разделы, внести в них необходимые датчики, прописать логиику срабатывания (по одному или двум или т.д. датчикам происходит формирования сигнала "ПОЖАР"), вписать эти разделы в рэле, которые будут включатся при появлении пожара и т.п.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Пока не сделаете все то что написал Pashtet, ни чего работать не будет. Uprog и Pprog в помощь. И вот эта тема Программирование железа от Болида... хелп...