Есть несколько вопросов, кто в кусре можно отвечать ;)
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
1. Помогите разобраться, в СП 5.13130.2009 говориться , что помещения категорий "В4" и "Д" вообще не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализации. Категория "Г" - Умеренная пожароопасность. К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях, процесс обработки которых происходит с выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?
2. Есть помещение в здании переделали под магазин не могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)
По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?
2. Есть помещение в здании переделали под магазин не могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Наша организация делает такое, ничего страшного не вижув этом, и А вообще заставляли в металло рукав и потом ещё его в кабель- канал убиратьastarta писал(а):Еще не разу не видел чтобы в металорукаве растягивали пожарку по офисному зданиюKoTuK писал(а):Есть большое здание необходимо провести монтаж адресной сигнализации .ТАм уже существует фальш поталок. Вопрос - если прокладываю кабель оповещения и шлейфовой ,мне обезательно его тянуть в короб канале или метало гофре,или я могу просто его прикрепить к потолку ?

-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
1. как влияет противопожарный порошок на здоровье человека, меры безопасности при работе с ним, нормативные документы регламентируют правила работы при уборке помещения после срабатывания противопожарной системы ?
2. Помещение котельной с эксплуатацией дровяного котла. При монтаже АПС какие датчики лучше всего заводить в данное помещение?
3. Подскажите если снимают в аренду помещение под магазин площадью 25м2, помещение находится на первом этаже одноэтажного нежилого здания, необходима ли мне пожарная сигнализация? Можно ли ее установить самостоятельно? Кроме двух огнетушителей какие еще требования(если не сложно ссылку)?
4. Скажите, проектом капитального ремонта (больницы) предусмотрен монтаж приборов приёмно-контрольных на 1-м этаже. В настоящее время они установлены на 2-м этаже, где находится дежурный персонал. Что делать: Изменения в проект, который разработал институт или нарушать НПБ?
5. Открываеться кафе-пекарня. Площадь помещения 63 кв.м. Расположено на 1-м этаже жилого 5-этажного дома (бывшая квартира, переведенная под коммерцию). Из оборудования - электрическая печь для допекания замороженных полуфабрикатов, холодильники и витрины. В помещении еще будут столики для посетителей.
Понимаем, что нужна пож.сигнализация. Но не знаем, какой минимум достаточен? В каких НПБ посмотреть конктретно про объекты общественного питания?
6. какую тактику лучше выбрать для гранита 4а, чтобы количество пожарных шлейфов было больше одного.
7. В жилых комнатах студенческого общежития предусмотреть автономные датчики ПС или автоматические подключенные к адресной системе пожарной сигнализации?
8. Подскажите, пожалуйста, нужны ли АУПТ или АУПС в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома? (размер магаза 75 кв.м)
9. В проекте пансионата коттеджного типа, состоящего из 100 (ста) одно- и двух- этажных коттеджей (с гаражами) и административного корпуса необходимо предусмотреть ПС . Вопрос: достаточно ли выполнить ПС в каждом здании и установить наружные свето-звуковые оповещатели, или свести информацию с каждого здания по кабелям в админ. корпус. В таком случае преддполагается установка приборов системы ОРИОН (Болид). Ваш совет относительно вариантов и приборов, также СОУЭ.
10. Помогите разобраться, в СП 5.13130.2009 говориться , что помещения категорий "В4" и "Д" вообще не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализации. Категория "Г" - Умеренная пожароопасность. К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях, процесс обработки которых происходит с выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?
11. Есть помещение в здании переделали под магазин пне могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)
12. Обязателен ли пож. сигнализация в птичьих фермах? Площадь 1541,04 кв.м.
2. Помещение котельной с эксплуатацией дровяного котла. При монтаже АПС какие датчики лучше всего заводить в данное помещение?
3. Подскажите если снимают в аренду помещение под магазин площадью 25м2, помещение находится на первом этаже одноэтажного нежилого здания, необходима ли мне пожарная сигнализация? Можно ли ее установить самостоятельно? Кроме двух огнетушителей какие еще требования(если не сложно ссылку)?
4. Скажите, проектом капитального ремонта (больницы) предусмотрен монтаж приборов приёмно-контрольных на 1-м этаже. В настоящее время они установлены на 2-м этаже, где находится дежурный персонал. Что делать: Изменения в проект, который разработал институт или нарушать НПБ?
5. Открываеться кафе-пекарня. Площадь помещения 63 кв.м. Расположено на 1-м этаже жилого 5-этажного дома (бывшая квартира, переведенная под коммерцию). Из оборудования - электрическая печь для допекания замороженных полуфабрикатов, холодильники и витрины. В помещении еще будут столики для посетителей.
Понимаем, что нужна пож.сигнализация. Но не знаем, какой минимум достаточен? В каких НПБ посмотреть конктретно про объекты общественного питания?
6. какую тактику лучше выбрать для гранита 4а, чтобы количество пожарных шлейфов было больше одного.
7. В жилых комнатах студенческого общежития предусмотреть автономные датчики ПС или автоматические подключенные к адресной системе пожарной сигнализации?
8. Подскажите, пожалуйста, нужны ли АУПТ или АУПС в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома? (размер магаза 75 кв.м)
9. В проекте пансионата коттеджного типа, состоящего из 100 (ста) одно- и двух- этажных коттеджей (с гаражами) и административного корпуса необходимо предусмотреть ПС . Вопрос: достаточно ли выполнить ПС в каждом здании и установить наружные свето-звуковые оповещатели, или свести информацию с каждого здания по кабелям в админ. корпус. В таком случае преддполагается установка приборов системы ОРИОН (Болид). Ваш совет относительно вариантов и приборов, также СОУЭ.
10. Помогите разобраться, в СП 5.13130.2009 говориться , что помещения категорий "В4" и "Д" вообще не подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализации. Категория "Г" - Умеренная пожароопасность. К категории Г относятся помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состояниях, процесс обработки которых происходит с выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
По идее там гореть-то и нечему, и категория ниже, чем категория "В4". Надо ли там делать автоматическую пожарную сигнализацию!?
11. Есть помещение в здании переделали под магазин пне могу найти руководящий документ который обязывает ставить Пожарную сигнализацию знаю что надо а в каком документе это написано (магазин 500 кв.м)
12. Обязателен ли пож. сигнализация в птичьих фермах? Площадь 1541,04 кв.м.
по идее пож. сигнализация проблема арендодателя.3. Подскажите если снимают в аренду помещение под магазин площадью 25м2, помещение находится на первом этаже одноэтажного нежилого здания, необходима ли мне пожарная сигнализация? Можно ли ее установить самостоятельно? Кроме двух огнетушителей какие еще требования(если не сложно ссылку)?
сами сигнализацию смонтировать можете, но такую сигналку ни один пожарный инспектор не примет, тем более без проекта. сигналка будет чисто для себя если будет удалённый мониторинг или хотя бы смс на телефоны пользователей.
насколько знаю, изменения в проект может вносить только проектная организация. сделаете самовольное изменение или в проекте одно, на деле другое... пожарный не примет думаю.4. Скажите, проектом капитального ремонта (больницы) предусмотрен монтаж приборов приёмно-контрольных на 1-м этаже. В настоящее время они установлены на 2-м этаже, где находится дежурный персонал. Что делать: Изменения в проект, который разработал институт или нарушать НПБ?
обычный, ППКОП, два датчика на помещение (не адресных) , ИПРы на путях эвакуации и свет-звуковое оповещение.5. Открываеться кафе-пекарня. Площадь помещения 63 кв.м. Расположено на 1-м этаже жилого 5-этажного дома (бывшая квартира, переведенная под коммерцию). Из оборудования - электрическая печь для допекания замороженных полуфабрикатов, холодильники и витрины. В помещении еще будут столики для посетителей.
Понимаем, что нужна пож.сигнализация. Но не знаем, какой минимум достаточен? В каких НПБ посмотреть конктретно про объекты общественного питания?
и вот хороший сайт по пожарке http://www.0-1.ru/discuss/
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
1 Влияет, ядовит. Уборка расписана в паспортах на модули пожаротушения.
2 По нормам дымовые вроде, лучше тепловые.
3 Надо ставить АПС, и все остальные требования.
4 Логичней внести изменения в проект.
5 Обычные требования.
6 ХЗ читайте паспорт, вроде есть такая тактика "все ШС ожарные".
7 Бывают общежития гостиничного типа там надо ставить проводные ДИПы, для просто общежития должны быть автономники в комнатах.
8 Надо делать расчет пожарной нагрузки.
9 В любом случае лучше сводить на дежурный пост. Возможно это даже необходимо по требованиям, смотря как между собой сообщаются коттеджи, если они сообщаются. С2000-4 достаточно наверное на коттедж.
10
11 123 фз
12 123 фз
2 По нормам дымовые вроде, лучше тепловые.
3 Надо ставить АПС, и все остальные требования.
4 Логичней внести изменения в проект.
5 Обычные требования.
6 ХЗ читайте паспорт, вроде есть такая тактика "все ШС ожарные".
7 Бывают общежития гостиничного типа там надо ставить проводные ДИПы, для просто общежития должны быть автономники в комнатах.
8 Надо делать расчет пожарной нагрузки.
9 В любом случае лучше сводить на дежурный пост. Возможно это даже необходимо по требованиям, смотря как между собой сообщаются коттеджи, если они сообщаются. С2000-4 достаточно наверное на коттедж.
10
которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
По идее там гореть-то и нечему

11 123 фз
12 123 фз
Столкнулся вот с проблемкой одной завернули сдачу серьёзного объекта под предлогом не закреплённого кабеля возле датчиков и его натяга... Объект - склад... монтировали систему пожаротушения на базе С2000АСПТ, модулей КПБ и Тунгусов... Кабель абсолютно весь был КПС НГ FRLS. На высоте больше 3,5 метров он был закреплён на тросах в голом виде, но к датчикам он "спрыгивает" с троса без всякого крепления, напрямую под площадку датчика, почти вертикально, на потолок...
Из норм прокладки кабеля нашёл только СНиП 85 года, там есть пункт, что кабель надо крепить не реже, чем через пол метра к тросу.. и что с троса он должен сходить без нагрузки... Тоесть, можем ли мы просто прижать трос к потолку поближе, тем самым, сняв любую возможную нагрузку с кабеля, убедиться что до датчика от троса меньше 50см и больше ничего не делать???? Не крепить кабель возле датчиков и Тунгусов, если до них меньше 50 см от стяжки, держащей кабель на тросу???
Или есть ещё про пожарку и крепление шлейфов отдельные нормы???
Из норм прокладки кабеля нашёл только СНиП 85 года, там есть пункт, что кабель надо крепить не реже, чем через пол метра к тросу.. и что с троса он должен сходить без нагрузки... Тоесть, можем ли мы просто прижать трос к потолку поближе, тем самым, сняв любую возможную нагрузку с кабеля, убедиться что до датчика от троса меньше 50см и больше ничего не делать???? Не крепить кабель возле датчиков и Тунгусов, если до них меньше 50 см от стяжки, держащей кабель на тросу???
Или есть ещё про пожарку и крепление шлейфов отдельные нормы???
А где написано, что провис - это плохо, вернее, что это нельзя?...GenaSPB писал(а):Нарветесь на другую проблему, провис кабеля. Как вариант решения проблемы, можно сделать оттяжки от троса к датчикам, можно даже не тросом, а стальной струной. Что-бы не придумали лучше согласовать с приемщиками.
оттяжки - продумывали... хотели из ПВ1 сделать, где большая длинна!
Меня мнение заказчиков вообще не колышит... там их много, дятлов:) Кому-то даже петли с запаасом кабеля подавай уже возле всех датчиков:))
Но у нас там высоко и заставленно всё... 200 датчиков и 100 Тунгусов... Оттяжки - это не совсем просто... Где кабель небольшой длины до датчика, там ведь в теории должно и простого хомута на потолке хватить...
интересуют именно нормы прокладки и заведения кабеля!