Есть несколько вопросов, кто в кусре можно отвечать ;)
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Опять вопрос от меня уже.
Программа для рассчёта пожарных рисков - кто пользовался или слышал ? и что бы этим заниматься - какая лицензия нужна ?
ну и вопрос уже не от меня
Склад продукции, пр. 3000м2 высота 12,, оснащается системой АУПТ, согласно СП 5 п4.2 выполняющею функции АУПТ
Нужно ли еще дополнительно система АУПС ?
Программа для рассчёта пожарных рисков - кто пользовался или слышал ? и что бы этим заниматься - какая лицензия нужна ?
ну и вопрос уже не от меня
Склад продукции, пр. 3000м2 высота 12,, оснащается системой АУПТ, согласно СП 5 п4.2 выполняющею функции АУПТ
Нужно ли еще дополнительно система АУПС ?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Вроде как ни какая. Собственник может сделать сам. Если будете делать сами от собственника надо взять ТЗ с исходными данными за подписью и печатью.KoTuK писал(а): какая лицензия нужна ?
Наведите порядок в терминологии.Склад продукции, пр. 3000м2 высота 12,, оснащается системой АУПТ, согласно СП 5 п4.2 выполняющею функции АУПТ
Нужно ли еще дополнительно система АУПС ?
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств. Проектирование пожарной сигнализации в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов (Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») является обязательным.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)– установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Установка пожаротушения состоит из совокупности стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.
Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)– установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Установка пожаротушения состоит из совокупности стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.
Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Добрый день.
Занимаются торговлей трубопроводной арматурой, на втором этаже 2-х этажного здания два кабинета (директора-25м2 и торгово выстовочный зал 65м2) вход и выход один. нужно ли ставить пожарную сигнализацию?
Еще есть склад высотой 11м и площадью 900м2 в основном хранится метал и пластиковые трубы, в помещении находится менее 10 человек. нужна ли пожарная сигнализация или можно в приказе прописать оповещение голосом ?
Занимаются торговлей трубопроводной арматурой, на втором этаже 2-х этажного здания два кабинета (директора-25м2 и торгово выстовочный зал 65м2) вход и выход один. нужно ли ставить пожарную сигнализацию?
Еще есть склад высотой 11м и площадью 900м2 в основном хранится метал и пластиковые трубы, в помещении находится менее 10 человек. нужна ли пожарная сигнализация или можно в приказе прописать оповещение голосом ?
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Предписанием госпожнадзора предписано выполнить на одном из объектов АУПТ. Но, согласно НПБ-110-03 ее можно заменить на АУПС. Мы наняли организацию, которая посчитала пожарный риск. По результатам полученных расчетов рисков можно АУПТ заменить на АУПС. Мы обратились в ГПН с просьбой изменить пункт в предписании о необходимости монтажа на объекте АУПС вместо АУПТ, на что они сказали, что на момент вступления ФЗ №123 наш объект уже функционировал и что требования ФЗ №123 по расчету пожарных рисков не распространяется на наш объект и необходимо монтировать АУПТ. В настоящий момент не можем понять почему нам отказали? Заранее спасибо за разъяснения.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Пусть покажут где в 123 ФЗ указано что он распространяется только на вновь построенные здания.
Чего они только не придумают блин. Мне тут из-за строчки в НПБ "Ручные пожарные извещатели должны быть установлены в местах с освещенностью не менее 50 люкс", сказали купить люксметр. И фиг бы с ним просто купить, может и понадобится когда, но онг же должен быть поверенным.
Чего они только не придумают блин. Мне тут из-за строчки в НПБ "Ручные пожарные извещатели должны быть установлены в местах с освещенностью не менее 50 люкс", сказали купить люксметр. И фиг бы с ним просто купить, может и понадобится когда, но онг же должен быть поверенным.
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Есть несколько вопросов, кто в кусре можно отвечать ;)
Снова вопросы
1.В каком то документе встречала что шлейф пожарной сигнализации не может проходить через две зоны сигнализации. Не подскажите в каком.
А то хотим соединить в один шлейф несколько ручных извещателей, а они находятся в разных зонах.
2. Детский оздоровительный комплекс по типу оповещения о пожаре вроде как бы подходит к СО1.
На территории ДОК есть столовая в отдельно стоящем помещении. По табл. ДБН В.2.5-56-2010 отнести столовую к предприятиям общественного питания СО2 или как к зданию ДОК СО1. Ведь комплекс включает в себя много зданий и спальные корпуса и мед.пункт и столовую, вроде бы это все ДОК. т.е СО1.
3. Можно ли подключить новый гранит 5 с usb на пульт охраны через gsm
4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как с Гранита 2 запустить БРО Орфей?
5. Добрый день. В действующих документах по пожарной безопасности , а также документах , в которых упоминается пожарная безопасность встречаются слова : "допускается", "рекомендуется", "как правило". Определения этих терминов есть в ПУЭ п.1.1.17 и в ПБ 09-540-03.
Вопрос: данные определения могут использоваться при толковании этих терминов в документах про пожарную безопасность, например СП 5 ? Существует ли документ про эти термины, который "определяет" перечисленные термины однозначным образом в нормативных документах ?
6. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Обязательна ли АПС
7. Скажите, пожалуйста, нужна ли пожарная сигнализация в общежитие, признанном аварийном и подлежащем сносу?
8. Подскажите, согласно какому нормативному документу в двухквартирном доме необходима установка стандартной проводной пожарной сигнализации? Я всегда считал, что достаточно одних автономников.
9. Добрый день.Подскажите пож.Нужна ли пожарная сигнализация в маленьком сельском магазине по продаже разливного пива.площадь магазина, торговый зал 16 кв.м. и подсобное помещение 15 кв.м. Если самой пожарной службы нет в данном поселке.И какой может быть штраф при проверке данного магазина пож.инспектором.
10. Как рассчитать количество средств первичного пожаротушения для каждого жилого дома (планируем сдавать в аренду физическим лицам), как определить класс помещения если дома жилые? Являются ли жилые дома, предназначенные для систематической сдачи в аренду производственными помещениями (домом отдыха) или это индивидуальны жилые дома?
В каком нормативном акте указано, что мы должны устанавливать пожарную сигнализацию и систему оповещения (в НПБ это не указано)?
Какие еще средства пожарной безопасности необходимо установить?
Перед началом основной деятельности надо ли получать разрешение в ГПН?
1.В каком то документе встречала что шлейф пожарной сигнализации не может проходить через две зоны сигнализации. Не подскажите в каком.
А то хотим соединить в один шлейф несколько ручных извещателей, а они находятся в разных зонах.
2. Детский оздоровительный комплекс по типу оповещения о пожаре вроде как бы подходит к СО1.
На территории ДОК есть столовая в отдельно стоящем помещении. По табл. ДБН В.2.5-56-2010 отнести столовую к предприятиям общественного питания СО2 или как к зданию ДОК СО1. Ведь комплекс включает в себя много зданий и спальные корпуса и мед.пункт и столовую, вроде бы это все ДОК. т.е СО1.
3. Можно ли подключить новый гранит 5 с usb на пульт охраны через gsm
4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как с Гранита 2 запустить БРО Орфей?
5. Добрый день. В действующих документах по пожарной безопасности , а также документах , в которых упоминается пожарная безопасность встречаются слова : "допускается", "рекомендуется", "как правило". Определения этих терминов есть в ПУЭ п.1.1.17 и в ПБ 09-540-03.
Вопрос: данные определения могут использоваться при толковании этих терминов в документах про пожарную безопасность, например СП 5 ? Существует ли документ про эти термины, который "определяет" перечисленные термины однозначным образом в нормативных документах ?
6. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Обязательна ли АПС
7. Скажите, пожалуйста, нужна ли пожарная сигнализация в общежитие, признанном аварийном и подлежащем сносу?
8. Подскажите, согласно какому нормативному документу в двухквартирном доме необходима установка стандартной проводной пожарной сигнализации? Я всегда считал, что достаточно одних автономников.
9. Добрый день.Подскажите пож.Нужна ли пожарная сигнализация в маленьком сельском магазине по продаже разливного пива.площадь магазина, торговый зал 16 кв.м. и подсобное помещение 15 кв.м. Если самой пожарной службы нет в данном поселке.И какой может быть штраф при проверке данного магазина пож.инспектором.
10. Как рассчитать количество средств первичного пожаротушения для каждого жилого дома (планируем сдавать в аренду физическим лицам), как определить класс помещения если дома жилые? Являются ли жилые дома, предназначенные для систематической сдачи в аренду производственными помещениями (домом отдыха) или это индивидуальны жилые дома?
В каком нормативном акте указано, что мы должны устанавливать пожарную сигнализацию и систему оповещения (в НПБ это не указано)?
Какие еще средства пожарной безопасности необходимо установить?
Перед началом основной деятельности надо ли получать разрешение в ГПН?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Есть несколько вопросов, кто в кусре можно отвечать ;)
1. не совсем понимаю что вы хотите сделать.
2. Думаю там все таки СО 2 типа везде.
3. Можно что угодно, через релейные выходы.
4. Так же с реле.
5. Вопрос к ВНИПО МЧС ответят через месяц, может быть. Как нибудь выложу мою с ними переписку.
6. Расчет пожарной нагрузки надо делать, если есть сомнения.
7. Пока людей не выселили, и оно функционирует нужна. Некоторые здания еще по 25 лет стоят после того как их признали аварийными.
8. Тот кто вам сказал что она там должна быть наверное лучше знает, спросите у него.
9. Нужна. Если не ошибаюсь от 150 до 400 тыс.
10. Нет конкретики что за дома.
P.S. Создалось впечатление что эти вопросы были адресованы вам, а вы в свою очередь переадресовали их нам.
2. Думаю там все таки СО 2 типа везде.
3. Можно что угодно, через релейные выходы.
4. Так же с реле.
5. Вопрос к ВНИПО МЧС ответят через месяц, может быть. Как нибудь выложу мою с ними переписку.
6. Расчет пожарной нагрузки надо делать, если есть сомнения.
7. Пока людей не выселили, и оно функционирует нужна. Некоторые здания еще по 25 лет стоят после того как их признали аварийными.
8. Тот кто вам сказал что она там должна быть наверное лучше знает, спросите у него.
9. Нужна. Если не ошибаюсь от 150 до 400 тыс.
10. Нет конкретики что за дома.
P.S. Создалось впечатление что эти вопросы были адресованы вам, а вы в свою очередь переадресовали их нам.