Проблема с конфигурацией С2000М

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Данила
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 17:01

Проблема с конфигурацией С2000М

Сообщение Данила » 04 апр 2012, 18:36

Не хочет заливаться кофигурация в пульт.Жму "записать конфигурацию в пульт" появляется окно записи,но шкала стоит на месте,типо на 0%.Пообедал ничего не изменилось.Интерфейс короткий,стоит 8 приборов ,все поледовательно.Подключал ноут через "USB-RS485".В чем косяк?
И возможно создать конфигурацию без подключения к линии,просто загрузить готовую?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 04 апр 2012, 21:29

1 Пульт в режим программирования вывели?
2 В начале считали конфигурацию из пульта?
3 Преобразователь интерфейса исправен, правильно инсталлирован, Com порт правильный?
Без подключения вкладка создать.

Данила
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 17:01

Сообщение Данила » 04 апр 2012, 22:31

Да,все приборы pprog показывает.
Пульт новый.
Кстати почему у сигнала-10 pprog показывает 110 шлейфов,при создании конфигурации их надо оставлять или удалять?

legith
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 19:04
Откуда: Обнинск

Сообщение legith » 05 апр 2012, 18:20

А конфигурация с пульта считывается?

reznikv
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2012, 06:27

Сообщение reznikv » 08 апр 2012, 06:44

Иногда лечится так: мышью кликаем на "записать конфигурацию в пульт" выходит окно загрузки, но загрузка не идет, тогда нажимаем пробел и кликаем снова "записать конфигурацию в пульт",но делать это надо быстро и иногда по несколько раз. У меня на ноутбуке так проходит. Природа данного явления пока не известна.

Данила
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 17:01

Сообщение Данила » 08 апр 2012, 10:32

USB-RS485 оказался дохлым,позвонил в болид сказали была большая партия брака.С С2000USB все нормально заработало.Еще у 2х с2000би не работала первая колонка диодов,вот такой подставы я от болида точно не ожидал,даже не стал в дежурном режиме проверять.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 17:12

Природа данного явления пока не известна.
Плохой преобразователь, коряво установленный драйвер.

reznikv
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2012, 06:27

Сообщение reznikv » 08 апр 2012, 19:47

GenaSPB писал(а):
Природа данного явления пока не известна.
Плохой преобразователь, коряво установленный драйвер.
А как можно Pprog коряво установить?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение GenaSPB » 08 апр 2012, 20:06

А как можно так коряво читать? Где я про Pprog писал? Драйвер Com-порта и преобразователя интерфейса.

Ответить