ОПС в топливохранилище
Спасибо.
Озадачили немного, приборов малой емкости в списке нет, посмотрим по производителям.
Получил ТЗ алгоритм работы ОПС, принимаются советы и комментарии, надо как-то с оборудованием разобраться.
" Система включает: В отсеке резервуара: два модуля порошкового пожаротушения «буран -2,5», два извещателя тепловых ИП101-18 А2R1 исп. 01.
В технологическом отсеке: блок управления «Гранит» с необходимым количеством шлейфов, один модуль порошкового пожаротушения «буран-2,5», один извещатель тепловой ИП101-18 А2R1 исп. 01., светозвуковой сигнализатор , датчик движения и светильник с надписью «пожар».
Снаружи у входной двери ключ снятия/постановки охранной сигнализации и светозвуковой сигнализатор.
Алгоритм работы пожарной сигнализации: при достижении в каком либо отсеке температуры в 70 гр. Отключается система вентиляции если она была активна, подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию, внешний пульт и светильник с надписью «пожар», подается сигнал на закрытие электромагнитного клапана, отключается питание насосов и с задержкой в 1 минуту подается сигнал на срабатывание модулей порошкового пожаротушения в том отсеке от датчика в котором пришел сигнал о превышении температуры.
Алгоритм работы охранной сигнализации: при проникновении в контейнерное топливохранилище без активации ключа у входа срабатывает датчик движения и подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию и внешний пульт."
Озадачили немного, приборов малой емкости в списке нет, посмотрим по производителям.
Получил ТЗ алгоритм работы ОПС, принимаются советы и комментарии, надо как-то с оборудованием разобраться.
" Система включает: В отсеке резервуара: два модуля порошкового пожаротушения «буран -2,5», два извещателя тепловых ИП101-18 А2R1 исп. 01.
В технологическом отсеке: блок управления «Гранит» с необходимым количеством шлейфов, один модуль порошкового пожаротушения «буран-2,5», один извещатель тепловой ИП101-18 А2R1 исп. 01., светозвуковой сигнализатор , датчик движения и светильник с надписью «пожар».
Снаружи у входной двери ключ снятия/постановки охранной сигнализации и светозвуковой сигнализатор.
Алгоритм работы пожарной сигнализации: при достижении в каком либо отсеке температуры в 70 гр. Отключается система вентиляции если она была активна, подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию, внешний пульт и светильник с надписью «пожар», подается сигнал на закрытие электромагнитного клапана, отключается питание насосов и с задержкой в 1 минуту подается сигнал на срабатывание модулей порошкового пожаротушения в том отсеке от датчика в котором пришел сигнал о превышении температуры.
Алгоритм работы охранной сигнализации: при проникновении в контейнерное топливохранилище без активации ключа у входа срабатывает датчик движения и подается сигнал на внутреннюю и наружную сигнализацию и внешний пульт."
Извините, отсутствовал два дня. ТЗ выложил и уехал, оказалось ТЗ писалось по ощущениям и прошлому опыту. Проектировщик может только на Орионе сделать, другого опыта нет, а с Орионом я пока еще не дружу и судя по срокам, подружится не успею. Если я им прибор предложу, то они под него попробуют все составить.
Что еще кроме сигнала можно поставить с АСПТ?
Извещатели меняем на дымовые.
И, я так понимаю никакой минутной задержки быть не может - либо автоматический пуск, либо ручной , при наличие персонала на объекте. Поправьте если не прав.
Про бураны сейчас почитаю (не сталкивался), но подходят ли они для данной ситуации?
Что еще кроме сигнала можно поставить с АСПТ?
Извещатели меняем на дымовые.
И, я так понимаю никакой минутной задержки быть не может - либо автоматический пуск, либо ручной , при наличие персонала на объекте. Поправьте если не прав.
Про бураны сейчас почитаю (не сталкивался), но подходят ли они для данной ситуации?
Стоп! А не попадает это "вагончик" под нуменклатуру как взрывоопасный???
Я к тому, что надо ли туда ставить искро-безопасные датчики и шлейфа?
А по поводу С2000-АСПТ, все в полне реально его за пол дня выучить и разобраться с ним. Как говориться: "глаза боятся, а руки делают!"
Еще пару советов:
1. Если защищать два или три помещения, то надобы и пусковых цепей по количеству этих помещений, а т.к. С2000-АСПТ укомплектован только одной пусковой цепью (куда подключается модули пожаротушения), то надо еще приобрести С2000-КПБ, что позволит увеличить число направлений до 6 штук. А вообще как сам БОЛИД советует: "устанавливать на одну пусковую цепь, только ОДИН модуль пожаротушения, это для эфективности, а для экономичности можно подцепить несколько штук". Вот ссылочка, схема в самом конце http://www.bolid.ru/support/tech/faq/ob ... ?curPos=20
2. Сразу, заскочи, в автомобильный магазин и купи лампочки на 24В с патроном, по количеству Буранов (чтоб удобно было с ними работать, я брал повторители поворотников от ВАЗ 2105, тока лампочки на 24В). Эт для того чтоб при проверке их подключать вместо Буранов
Я к тому, что надо ли туда ставить искро-безопасные датчики и шлейфа?
А по поводу С2000-АСПТ, все в полне реально его за пол дня выучить и разобраться с ним. Как говориться: "глаза боятся, а руки делают!"
Еще пару советов:
1. Если защищать два или три помещения, то надобы и пусковых цепей по количеству этих помещений, а т.к. С2000-АСПТ укомплектован только одной пусковой цепью (куда подключается модули пожаротушения), то надо еще приобрести С2000-КПБ, что позволит увеличить число направлений до 6 штук. А вообще как сам БОЛИД советует: "устанавливать на одну пусковую цепь, только ОДИН модуль пожаротушения, это для эфективности, а для экономичности можно подцепить несколько штук". Вот ссылочка, схема в самом конце http://www.bolid.ru/support/tech/faq/ob ... ?curPos=20
2. Сразу, заскочи, в автомобильный магазин и купи лампочки на 24В с патроном, по количеству Буранов (чтоб удобно было с ними работать, я брал повторители поворотников от ВАЗ 2105, тока лампочки на 24В). Эт для того чтоб при проверке их подключать вместо Буранов
Отсутствовал недолго.
Спасибо за советы, лампочки прикуплю. Перед отъездом вроде отдали проектировщикам все, так что должно быть по уму, изначально собирались ставить взрывобезопасное оборудование, но самим такое выдумывать зачем - кто потом сидеть будет? Это руководство пыталось подешевле все сделать. Только приехал еще не знаю, что там порешили.
Спасибо за советы, лампочки прикуплю. Перед отъездом вроде отдали проектировщикам все, так что должно быть по уму, изначально собирались ставить взрывобезопасное оборудование, но самим такое выдумывать зачем - кто потом сидеть будет? Это руководство пыталось подешевле все сделать. Только приехал еще не знаю, что там порешили.
Re: индивидуальный тепловой пункт
SergeyA писал(а): ↑05 июн 2012, 08:55Нужно установить ОПС в вагончик 2,4м на 6м состоящий из двух отсеков:
- помещение с емкостью для дизельного топлива;
- помещение с насосами и др. оборудованием.
С охранкой все понятно, а по пожарке посоветуйте ППК (отдельный или совместно с охранкой?) и типы необходимых датчиков, чтоб при приемке у каких-нибудь пожарников не возникло необоснованных претензий, с тонкостями норм не очень знаком.
Вариант такой индивидуальный тепловой пункт установить от Теплоком-Сервис Москва.
Если есть возможность - срочно, ну очень нужно.
Заранее спасибо.
а используется там индивидуальный тепловой пункт???
Re: ОПС в топливохранилище
Да, да. Очень долго врубался о чем речь. 