Перешили клавиатуру С2000, железно.

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Перешили клавиатуру С2000, железно.

Сообщение GenaSPB » 08 авг 2012, 23:04

Итак ситуация, имеем клаву версии 1.20 с выгоревшим интерфейсом RS-485 и клаву версии 1.15 которая не знает прибора Сигнал 10. Срочно надо произвести замену клавы на объекте. Все оказалось просто. Вынимаем из сгоревшей чип на котором указана версия и дата выпуска клавы и ставим в рабочую, включаем все работает.

Ответить