Нормы по крепежу
Нормы по крепежу
Подскажите какие нормы должны быт по крепежу. Если мы крепим гофру диаметром 25 мм. Знаю что нужно соблюдать 30 см., но где это читал не помню и правда ли это так?
Нашёл только тут ВСН332-74
http://www.rmnt.ru/docs/cat_vsn/26337.details2.htm
Пункт 6-19 не более 500 мм.
Вот ещё тут нашёл
http://www.electromonter.info/library/c ... ation.html
Но он очень старый "СПРАВОЧНИК ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
- Мн.: Ураджай, 1986
Но в ПУЭ никак не могу найти. Всё равно спасибо, что подсказали где искать.
http://www.rmnt.ru/docs/cat_vsn/26337.details2.htm
Пункт 6-19 не более 500 мм.
Вот ещё тут нашёл
http://www.electromonter.info/library/c ... ation.html
Код: Выделить всё
Полосы или ленты следует крепить вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением углов поворота. Расстояние между местами крепления должно быть не более 1,0 м, а от последнего крепления до конца полосы или ленты не более 0,7 м. Допускается вместо полосы или ленты применять стальную горячекатаную оцинкованную проволоку диаметром 5÷8 мм по ГОСТ 3282-74 или катанку по ГОСТ 14085-79, опрессованную поливинилхлоридом.
Крепление проводов и кабелей к полосе, ленте или струне должно выполняться металлическими (пластмассовыми) бандажными полосками К404, К405 «в замок» или с помощью пряжки К407 по ТУ 36-2266-80, а также лентой К226 с кнопкой К227 по ТУ 36-1446-80Е. Расстояние между точками крепления кабелей должно быть не более 500 мм. Крепление проводов и кабелей при непосредственной прокладке по строительным основаниям надо производить скобами по ТУ 36-1448-82, ТУ 36-2265-80, полосками с помощью пряжки К407 или «в замок». Расстояние между местами крепления проводов должно быть не более 400 мм, а кабелей - не более 500 мм.
- Мн.: Ураджай, 1986
Но в ПУЭ никак не могу найти. Всё равно спасибо, что подсказали где искать.