Расчёт электропитания

Вопросы, связаные с охранно-пожарной сигнализацией, пожаротушением и прочие технические вопросы, не связаные с видеонаблюдением.
Ответить
Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Расчёт электропитания

Сообщение Screw » 22 ноя 2012, 11:35

Делаю расчёт электропитания по формуле из старых проектов, но сам не до конца понимаю эту формулу. Хотел спросить совета правильна ли эта формула и что мне говорит цифра 4,83 Ач?
Расчёт эл пит.jpg

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Re: Расчёт электропитания

Сообщение Screw » 22 ноя 2012, 12:03

Сам предполагаю, что для того что бы простояло 24 в дежурном +3 в тревожном АКБ 4,8, но как таких нет, а есть 7АКБ то его вполне хватит.

Есть ещё онлайн расчёт там по другому. http://www.opsonline.ru/onlineakkum

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Расчёт электропитания

Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2012, 13:45

Поделить результат на 0,75 так-как нельзя разрежать АКБ более чем на 75%

Screw
Специалист
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:42
Откуда: Самара

Re: Расчёт электропитания

Сообщение Screw » 23 ноя 2012, 07:53

А это где прописано?

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Расчёт электропитания

Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2012, 08:24

Почитайте про глубокий разряд батареи.

Ответить