Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Доброе время суток!
Помогите с выбором коммутационного шкафа 19" 15U для центра видео наблюдения 5 видео регистраторов с выходом в сеть 80 видеокамер. Какие удобства предусмотреть при выборе данного оборудования?
Помогите с выбором коммутационного шкафа 19" 15U для центра видео наблюдения 5 видео регистраторов с выходом в сеть 80 видеокамер. Какие удобства предусмотреть при выборе данного оборудования?
-
- Модератор
- Сообщения: 11257
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
15U маловато будет для 5 ДВРов. Я бы предусмотрел в нем растояние между регами, для вентиляции и для той же цели вентиляторы в крышку. UPS на 19", коммутатор VGA для удобства обслуживания.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Съемные или открывающиеся боковые крышки. И на глубине шкафа не экономить. Еще для удобства вертикальные органайзеры. Дверь стеклянная на любителя.
И выше сказали 15U явно мал. Такой размер только навесные шкафы имеют. А еще бесперебойник, питание, пилот, коммутаторы если IP. Завалите стену.
И выше сказали 15U явно мал. Такой размер только навесные шкафы имеют. А еще бесперебойник, питание, пилот, коммутаторы если IP. Завалите стену.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Ну почему. Бывают и больше навесные бывают и меньше напольные...
ЧТо до завала стенки - ну это смотря какая стенка. Нормально 600*600 с 32кг бесперебойниками висят на паре анкеров и ничего.
Из дополнительных хотелок я бы использовал трехсекционные шкафы - очень удобно подлазать к задним частям оборудования. Если в LAN оно нужно крайне редко (на коммутаторах гнезда спереди, патч-панели можно просто перевернуть задом-наперед для разделки) то в видео будет поудобнее.
ЧТо до завала стенки - ну это смотря какая стенка. Нормально 600*600 с 32кг бесперебойниками висят на паре анкеров и ничего.
Из дополнительных хотелок я бы использовал трехсекционные шкафы - очень удобно подлазать к задним частям оборудования. Если в LAN оно нужно крайне редко (на коммутаторах гнезда спереди, патч-панели можно просто перевернуть задом-наперед для разделки) то в видео будет поудобнее.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Да, и до кучи. Если брать-таки напольный вариант то лучше будет использовать стойку если помещение выделенное конечно. В принчипе стойка это тот же шкаф но без стенок. Если использовать напольный шкаф - берите шириной 800мм. Очень удобно прятать запас кабеля. Глубина не менее 1000. Вдруг захотите сервер воткнуть потом. Или хранилку. Или ИБП глубокий.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Лучше перфорированные переднюю и заднюю двери, стеклянные они только для коммутаторов годятся, когда тепла мало выделяется. Ну и вентилятор в крыше не нужен, если двери перфорированные.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
в принципе он вообще не нужен если охлаждение не идет под фальшполом. Ибо оборудование (серверы, регистраторы, ИБП) обычно охлаждается спереди назад. Потому на счет перфорированных дверей верное замечание. В некоторых шкафах дефолтно стоят стеклянные.
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
По поводу стекла - опять же я бы соотнёс с тем, где установлен шкаф будет.
Если это допустим проходной двор какой то - то перфорированная дверь передок - постоянно быстро комьями грязи из волос забивается и тот же самый эффект получаешь -= будто стекло стоит, только не столь эстетически выглядит это.
Если шкаф установлен в спец помещение (серверной) где проходимость малая и хорошая вентиляция с охлаждением - то я ставлю наоборот передок стекло - так проще бросать взгляды на состояние оборудование - стоит ли пылесосить передние панели серверов и тд, как себя ведёт свитчы и упсы и тд.
а по вопросу автора, если есть возможность то лучше ставить шкаф на 32U
http://sfirm.ru/media/temp/small.jpg
- такие шкафы мы используем для связок коммутаторы + панели+ упс не стоечный + стабилизатор сзади там как раз за коммутаторами) - тут на фото шкаф только в начальной стадии заполнения
http://sfirm.ru/media/temp/big.JPG
- это нечто средний шкаф - тоже навесной - только только в процессе монтажа (поэтому картонки и тд )
туда кстати задню часть если видно установлены на дин рейки опс-ное оборудование которое в этом копусе было установлено (приборы)
Если это допустим проходной двор какой то - то перфорированная дверь передок - постоянно быстро комьями грязи из волос забивается и тот же самый эффект получаешь -= будто стекло стоит, только не столь эстетически выглядит это.
Если шкаф установлен в спец помещение (серверной) где проходимость малая и хорошая вентиляция с охлаждением - то я ставлю наоборот передок стекло - так проще бросать взгляды на состояние оборудование - стоит ли пылесосить передние панели серверов и тд, как себя ведёт свитчы и упсы и тд.
а по вопросу автора, если есть возможность то лучше ставить шкаф на 32U
http://sfirm.ru/media/temp/small.jpg
- такие шкафы мы используем для связок коммутаторы + панели+ упс не стоечный + стабилизатор сзади там как раз за коммутаторами) - тут на фото шкаф только в начальной стадии заполнения
http://sfirm.ru/media/temp/big.JPG
- это нечто средний шкаф - тоже навесной - только только в процессе монтажа (поэтому картонки и тд )
туда кстати задню часть если видно установлены на дин рейки опс-ное оборудование которое в этом копусе было установлено (приборы)
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
KoTuK
Видел шкаф со стеклянной передней дверцей, но с десятком серверов в нём, задумано было красиво. Но в итоге он стоит с постоянно распахнутой дверью, иначе эти серверы перегреваются.
Видел шкаф со стеклянной передней дверцей, но с десятком серверов в нём, задумано было красиво. Но в итоге он стоит с постоянно распахнутой дверью, иначе эти серверы перегреваются.
-
- Модератор
- Сообщения: 11257
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Для того и потолок с кулерами ставится. Оно хоть на ДВРах и сбоку охлаждение, но кулера сверху забирают теплый воздух из шкафа. Тут еще не маловажный момент что-бы снизу было откуда этому воздуху поступать.
Ставить или нет кулера или перфорированные двери, а может и то и другое это конечно же зависит от конкретного места установки и наполнения шкафа. На 5 ДВРов в одном шкафу имхо не лишне даже с перфорированными дверьми, если только это не будет стойка в серверной с кондиционированием. Иначе нижнему будет нормально, среднему так себе, а верхнему будет уже жарковато.
Ставить или нет кулера или перфорированные двери, а может и то и другое это конечно же зависит от конкретного места установки и наполнения шкафа. На 5 ДВРов в одном шкафу имхо не лишне даже с перфорированными дверьми, если только это не будет стойка в серверной с кондиционированием. Иначе нижнему будет нормально, среднему так себе, а верхнему будет уже жарковато.
-
- Специалист
- Сообщения: 742
- Зарегистрирован: 28 сен 2009, 06:03
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
Рустам, ятоже много видел чего ) мог бы выложить - но не могу некоторые серверные ввиду того, что там есть "секретные" сервера и оборудование.
но мне больше по душе ставить стеклянную дверь, а для регулировки температуры внутрь на верх ставиться вентеляторна полка + датчик нагрева, всё это есть в телекоммуникационных приблудах готовых.
но мне больше по душе ставить стеклянную дверь, а для регулировки температуры внутрь на верх ставиться вентеляторна полка + датчик нагрева, всё это есть в телекоммуникационных приблудах готовых.
Re: Выбор коммутационного шкафа для видеореестраторов
ИМХО если охлаждение нормальное, помещение изолированное, пыли мало лучше вообще без дверей и стенок стойку. И в обслуге удобнее. А эстетика кому она там нужна 