Витая пара экранированная или обычная?

Все вопросы по IP камерам, IP серверам и по программному обеспечению для IP видеонаблюдения.
kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 13:23

Добрый день! Подскажите пожалуйста, проектируем систему IP видеонаблюдения в промышленном предприятии и думаем какой провод использовать экранированный или обычный. Камеры все будут внутренними за исключением 2-х которые будет висеть на фасаде здания.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3934
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение Рустам » 14 фев 2013, 13:54

Обычно UTP неэкранированный используем. Экранированный FTP надо правильно заземлять, не как попало. В СКС принято использовать UTP к потребителям и FTP для магистральных линий.

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 14:19

Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение GenaSPB » 14 фев 2013, 15:14

kirmagistr писал(а):Понятненько, лудше значит не заворачиваться а прокладывать обычный медный кабель
:shock: ВВГ?

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 15:23

В смысле? что такое ВВГ

Аватара пользователя
Olestas
Специалист
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 16:32
Откуда: Рига

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение Olestas » 14 фев 2013, 15:32

Наверно обычный в смысле Cat5E UTP 4x2x0.5 (24AWG).

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2013, 16:28

В промышленном предприятии правильнее использовать тот как вы сказали провод который можно использовать при имеющемся уровне помех. Вообще-то.

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение kirmagistr » 14 фев 2013, 18:04

И еще вопросик на 90 м питание Poe дойдет? Камеры будут вот такие ds-2cd2012-i.

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение ALEX_SE » 14 фев 2013, 19:29

Дойдет. Там 48V.

Рустам
Специалист
Сообщения: 3934
Зарегистрирован: 10 май 2007, 06:59
Откуда: Челябинск

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение Рустам » 15 фев 2013, 06:04

kirmagistr

ВВГ - марка кабелей электропитания на 220 вольт. "Обычным медным кабелем" можно назвать и FTP и UTP и кабель телевизионной антенны и провод питания от настольной лампы - всё это обычные медные кабели. :)
PoE на 90 метров прекрасно дойдёт. Только если будете питать от PoE-коммутатора, смотрите на его номинальную суммарную выдаваемую мощность - она часто бывает небольшой, меньше, чем нужно всем вместе взятым видеокамерам.

kirmagistr
Специалист
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 17:41

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение kirmagistr » 15 фев 2013, 13:18

D-Link < DGS-1210-10P> Такой планирую использовать на 8 камер ds-2cd2012-i

ALEX_SE
Специалист
Сообщения: 4259
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 20:52
Откуда: Энгельс

Re: Витая пара экранированная или обычная?

Сообщение ALEX_SE » 15 фев 2013, 21:56

По мощности впритык... Хотя если не включать одновременно все камеры зимой - возможно и потянет. Но лучше бы немного помощнее.

Ответить