Питание системы видеонаблюдение от 110в
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
http://www.ulmart.ru/goods/454185 - вот вариант!
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
Сегодня узнал что ток постояный!!
Теперь надо искать инвертор с постоянки 110 на переменку 220...
Теперь надо искать инвертор с постоянки 110 на переменку 220...
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
или спросить можно ли подключиться к существующему что есть у проводника и работает ли он при автономке.
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
А вообще я бы сделал по ПУЭ. Т.е. согласованное ТУ на точку подключения, требовани к надежности и согласование со снабжающей организацией т.е. с ихним электрохозяйством. Пускай и обеспечивают.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
тогда уж проще совсем плюнуть на это дело, ибо волокита бумажная с РЖД будет дооолгойALEX_SE писал(а):А вообще я бы сделал по ПУЭ. Т.е. согласованное ТУ на точку подключения, требовани к надежности и согласование со снабжающей организацией т.е. с ихним электрохозяйством. Пускай и обеспечивают.
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
Там 1 бумажка с парой стрелочек...
-
- Специалист
- Сообщения: 452
- Зарегистрирован: 14 фев 2010, 02:08
- Откуда: ЗаМКАДыш
- Контактная информация:
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
Да не заморачивайтесь особенно! Любой импульсный блок питания очень хорошо относится к постоянному входному напряжению в рамках своего рабочего диапазона! Блок питания в этом случае нужен наипростейший, без корректора мощности.
Просто нужно выбирать блок питания с расширенным диапазоном напряжения - он сегодня начинается от 90В. А вот по поводу бесперебойника - по уму он конечно нужен, а вот емкость аккумов нужно рассчитывать исходя из планируемых перебоев в электроснабжении вагона и прочих исходных условиях
Просто нужно выбирать блок питания с расширенным диапазоном напряжения - он сегодня начинается от 90В. А вот по поводу бесперебойника - по уму он конечно нужен, а вот емкость аккумов нужно рассчитывать исходя из планируемых перебоев в электроснабжении вагона и прочих исходных условиях
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
Сегодня был в этом тепловозе смотрел как старое видеооборудование работает.
В этом тепловозе 75 вольт от аккумуляторов идет ( в других 110в), стоит какой то старенький инвертор БПЛ-3, от него провод и розетка, а в розетку уже включен блок питания для регистратора и камер.
Вообще в тепловозе можно напрямую к аккумуляторным батареям подключится, там около 25 банок по 3 вольта, все подключены последовательно, думаю подцепится к цепочке из 4 банок, но нужен стабилизатор на 12 вольт..
В этом тепловозе 75 вольт от аккумуляторов идет ( в других 110в), стоит какой то старенький инвертор БПЛ-3, от него провод и розетка, а в розетку уже включен блок питания для регистратора и камер.
Вообще в тепловозе можно напрямую к аккумуляторным батареям подключится, там около 25 банок по 3 вольта, все подключены последовательно, думаю подцепится к цепочке из 4 банок, но нужен стабилизатор на 12 вольт..
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
тогда уж к цепочке из 5 банок, и взять какой нибудь БРП или БИРП, подать на него напряжение вместо транса
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
у mean-well таких куча...
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
только что то цена негуманна 

Re: Питание системы видеонаблюдение от 110в
100 бахсов