Грозозащита по витой паре.

Как построить, что использовать, почему не работает и т.п. Не знаете куда писать? Пишите сюда!
Ответить
Strag
Специалист
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 21:55

Грозозащита по витой паре.

Сообщение Strag » 28 июл 2013, 08:19

Нужно повесить пару камер на 200 - 250 м по витой паре с обязательной грозозащитой.
Какой вариант выбрать?
1. Взять комбинированный FTP с питанием. Фольгу использовать как "земля". Напряжение - 220 В
2. Тот-же кабель - фольга "0", а одна жила питания "земля".
3. Не изобретать велосипед - на трос пристегнуть UTP и трехжильный кабель под 220 и "землю".
Просто заказчик жмот. Экономим.

GenaSPB
Модератор
Сообщения: 11257
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Грозозащита по витой паре.

Сообщение GenaSPB » 28 июл 2013, 14:17

3 вариант ибо фольга не даст нормального заземления. Еще лучше по месту сделать заземление- по цене не гуманно, либо найти его там-самый дешевый вариант. Конечно если есть где искать.

2 вариант позвольте оставлю без комментариев. Лучше просто трос используйте вместо заземления.

Ответить