Всем привет.
Клиент подогнал объект где надо доделать, запустить и сдать пожарную систему.
По проекту указаны приборы "ВЭРС" и "РАДУГА", но на самом деле стоит "С2000М", "СИГНАЛ-П", СП-1 (2шт.).
ДИПы, ИПР, ИП212-52М - совпадают.
Возможна ли замена пожарного оборудования, не по проекту?
Есть для этого законные причины?
И как это воспримет пожарная комиссия при приемке?
Не по проекту...
-
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
Re: Не по проекту...
Плохо воспримет. Надо переделать проект или сделать лист изменений. Но проще, мне кажется, проект переделать.
Re: Не по проекту...
Ясно, т.е. опять расходы.
Заказчику сюрприз будет...
Заказчику сюрприз будет...