Сигнализация на кабель
Господа!
Прошу помощи в мозговом штурме.
Подкинули задачку - сделать простенькую сигнализацию на кабель.
Дано: стройплощадка. Стоит ВРУ посередь нее практически. От ВРУ отходит медный кабель 50 кв.мм. и идет к башенному крану. Длина метров 50. На кране тоже стоит рубильник. Рубильники просто отсечные (не перекидные).
Прорабы боятся, что темной ночью кабель утащат в цветмет, просят организовать что то простенькое, чтоб заверещало, если его рубанут.
На ум приходит только подвесить на крановый рубильник релюшки. На их НЗ контакты подключить через БРП с аккумом сиренку. На ВРУ рубильник оставлять включенным все время.
А теперь вопрос - в морозяку АКБ 7а/ч хотя бы на минуту повизжать хватит?
Или какие еще могут быть идеи?
Прошу помощи в мозговом штурме.
Подкинули задачку - сделать простенькую сигнализацию на кабель.
Дано: стройплощадка. Стоит ВРУ посередь нее практически. От ВРУ отходит медный кабель 50 кв.мм. и идет к башенному крану. Длина метров 50. На кране тоже стоит рубильник. Рубильники просто отсечные (не перекидные).
Прорабы боятся, что темной ночью кабель утащат в цветмет, просят организовать что то простенькое, чтоб заверещало, если его рубанут.
На ум приходит только подвесить на крановый рубильник релюшки. На их НЗ контакты подключить через БРП с аккумом сиренку. На ВРУ рубильник оставлять включенным все время.
А теперь вопрос - в морозяку АКБ 7а/ч хотя бы на минуту повизжать хватит?
Или какие еще могут быть идеи?
-
- Site Admin
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 дек 2006, 00:44
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
Re: Сигнализация на кабель
Ну вроде нормальный вариант. БРП взять морозостойкий. Правда стоит он подороже.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Сигнализация на кабель
Очень нормальный рабочий вариант. Любые другие потребуют дополнительного обучения машиниста крана, сторожа и еще не известно кого. Можно что нибудь на емкостях попридумывать, ППК можно через фильтры или реле вокрячить, но это все сложно будет. Хотя как вариант такая мысль пришла: ППК, сирена, две релюхи, одна в конце линии при снятии напряжения с линии включает в линию шунт, вторая в начале линии подключает к линии ППК. На ППК выставить задержку взятия на 5 секунд. Достаточно для срабатывания реле. Таким образом сирену можно поставить где-то возле рубильников, где обычно и находятся сторожа и линия не будет под напряжением висеть постоянно.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Сигнализация на кабель
Шунты откидывать надо будет перед включением. А это ужо человеческий фактор...GenaSPB писал(а):Очень нормальный рабочий вариант. Любые другие потребуют дополнительного обучения машиниста крана, сторожа и еще не известно кого. Можно что нибудь на емкостях попридумывать, ППК можно через фильтры или реле вокрячить, но это все сложно будет. Хотя как вариант такая мысль пришла: ППК, сирена, две релюхи, одна в конце линии при снятии напряжения с линии включает в линию шунт, вторая в начале линии подключает к линии ППК. На ППК выставить задержку взятия на 5 секунд. Достаточно для срабатывания реле. Таким образом сирену можно поставить где-то возле рубильников, где обычно и находятся сторожа и линия не будет под напряжением висеть постоянно.
Против кабеля под напругой никто не против. Кабель, сказали, дороже обойдется, как и простой несколько дней
Re: Сигнализация на кабель
Вот это как раз не надо - напряжение 6кВ на линии её как раз в какой-то степени защищает от хищения.GenaSPB писал(а):и линия не будет под напряжением висеть постоянно.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Сигнализация на кабель
Напряжение линии - 0,4кВ
Как сказали прорабы - никого это не останавливает
Как сказали прорабы - никого это не останавливает