Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 05 фев 2013, 15:15
Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
На БКИ версии 2.23 прописаны 2 сигнала 20 и 2 сигнала 10. 2 Сигнала-20 находятся на не большом отдалении от С2000М,а 2 сигнала 10 на расстоянии примерно 50- -70 метров. Кабель используемый для интерфейса экранированный с большим сечением но не витой.На входе 2 Сигналов 10 стоят БЗЛ( БОЛИД).
ТАКАЯ ВОТ СИТУЕВИНА:
информация с 2-х сигналов 20 проходит нормально, БКИ отрабатывает взятие-снятие и индикацию, но в тоже время на 2-х сигналах 10 этого не происходит, взятие-снятие проходит на приборе , но никак не отображается на БКИ (диоды мигают хаотично). Все привязки сделаны верно, отказов в доступе не обнаружено.
Кто сталкивался с данной ситуацией помогите советом?
ТАКАЯ ВОТ СИТУЕВИНА:
информация с 2-х сигналов 20 проходит нормально, БКИ отрабатывает взятие-снятие и индикацию, но в тоже время на 2-х сигналах 10 этого не происходит, взятие-снятие проходит на приборе , но никак не отображается на БКИ (диоды мигают хаотично). Все привязки сделаны верно, отказов в доступе не обнаружено.
Кто сталкивался с данной ситуацией помогите советом?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
С2000-М рядом с БКИ? Как она отрабатывает сигналы с приборов? Нет ли потерь приборов?
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 05 фев 2013, 15:15
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Потери есть,С 2000м периодически теряет один из сигналов 10GenaSPB писал(а):С2000-М рядом с БКИ? Как она отрабатывает сигналы с приборов? Нет ли потерь приборов?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Объедините экраном, а при наличии свободной жили и ей все приборы по GND. Топология интерфейса надеюсь не звезда? Если у Вас все приборы в одном здании, я бы БЗЛ выкинул из схемы, так на всякий случай. Оконечные резисторы интерфейса правильно установлены?
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
Хуже некуда.Рамиль-ПСМ писал(а):Кабель используемый для интерфейса экранированный с большим сечением но не витой.


-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 05 фев 2013, 15:15
Re: Проблема с С2000 БКИ вер.2.23
топология звезда, так как приборы раскиданы по объекту хаотично( подстанция 110КВ), вообщем собирается 3 ветки в С2000М.Решили проблему отключением БЗЛ в кол-ве 3 штук, если конечно это можно назвать решениемGenaSPB писал(а):Объедините экраном, а при наличии свободной жили и ей все приборы по GND. Топология интерфейса надеюсь не звезда? Если у Вас все приборы в одном здании, я бы БЗЛ выкинул из схемы, так на всякий случай. Оконечные резисторы интерфейса правильно установлены?