Правильное подключение камер по витой паре???
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
упал со стула. Больше сказать нечего.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Вместе физику в школе прогуливали?IgorArhangel писал(а):Не знаю как мерять, даже электрик наш не знает)
Там нужно мерять как-то параллельно?
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Днепропетровские электрики настолько суровы.......
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
- Откуда: Днепропетровск
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
ALEX_SE писал(а):Вместе физику в школе прогуливали?
GenaSPB писал(а):Днепропетровские электрики настолько суровы.......
Мужики полностью со всеми согласен)))))ALEX_SE писал(а):упал со стула. Больше сказать нечего.
аж самому смешно..
Та хотел померять, но спалил мультиметр)
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
- Откуда: Днепропетровск
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
СПС.. вкурил))GenaSPB писал(а):Учитесь Амперметр. Измерение силы тока. Физика 8 класс
так вот у меня вопрос остается открытым.. каким кабелем прокинуть питание на 80-90 метров?.. камера с ИК 1А хавает
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
http://allcalc.ru/node/635" onclick="window.open(this.href);return false; вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Dzmitry, что-то не то у тебя выходит. И вообще это на переменку.
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
- Откуда: Днепропетровск
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
вот что у меня получается в калькулятореDzmitry писал(а):http://allcalc.ru/node/635 вот калькулятор падения напряжения, конечно все в теории,но 2x0.75 медь 12в - на выходе 11.5. как-то так
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 80,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 8,27 В
Абсолютная величина падения напряжения = 3,73 В (31,11 %)
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Хня все это. Зачем по витой паре передавать питание на километры, если полезный сигнал передается только до 100 м.
-
- Новичок
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 сен 2014, 15:14
- Откуда: Днепропетровск
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
СПС конечно.. но на километры мне не надо.Олег 501 писал(а):Для Igor Arhangel.
Посмотрите, думаю вам будет интересно. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_pitan.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Система передачи питания по витой паре на километры.
И не хочу я парится с преобразователями..
Я хочу подключить блок питания возле резетки и протянуть кабель до камеры и все.
Думаю на 80 метров сечения 0.75 должно хватить с головой.
Протяну была ни была..
Ведь у меня одна камера на расстоянии метров 150-180 на сечении 0.75 и работает нормально(пока что)..