Здравствуйте!
поставили ПКП "Вектор-8", в него подключили 6 лучей пожарной сигнализации и 1 луч охранной сигнализации.
к лучу охранной сигнализации подключили:
1) Рефлекс - 17 шт.
2) Арфа - 17 шт.
3) ИО-102-14 - 3 шт.
поставить данный луч под охрану не получилось. начали постепенно отключать извещатели и в итоге осталось только 8 шт. после этого луч взялся под охрану.
можно ли на данный ПКП на один луч охранной сигнализации подключить первоначальное количество датчиков? каким образом?
заранее благодарю!
поставили ПКП "Вектор-8", в него подключили 6 лучей пожарной сигнализации и 1 луч охранной сигнализации.
к лучу охранной сигнализации подключили:
1) Рефлекс - 17 шт.
2) Арфа - 17 шт.
3) ИО-102-14 - 3 шт.
поставить данный луч под охрану не получилось. начали постепенно отключать извещатели и в итоге осталось только 8 шт. после этого луч взялся под охрану.
можно ли на данный ПКП на один луч охранной сигнализации подключить первоначальное количество датчиков? каким образом?
заранее благодарю!
Re: ПКП "Вектор-8"
Для начала проверьте тип шлейфа, чтоб был охранный, если здесь всё в норме замеряйте сопротивление шлейфа, может вы из-за изобилия контактов и протяжённости за пределы вывалились, тогда подбирайте оконечку.
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Re: ПКП "Вектор-8"
протяженность примерно 50 м. какой придел сопротивления охранного шлейфа для данного прибора?
а теоретически можно же поставить такое кол-во датчиков?
а теоретически можно же поставить такое кол-во датчиков?
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: ПКП "Вектор-8"
Питание на извещатели от шлейфа или отдельно? От шлейфа такое кол-во не потянет. В хар-ках прибора должен быть указан максимальный ток шлейфа, складываем потребелние извещателей и считаем.
-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Re: ПКП "Вектор-8"
от шлейфа.
-
- Модератор
- Сообщения: 11245
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: ПКП "Вектор-8"
Тогда все понятно, или тянем отдельное питание или уменьшаем кол-во токопотребляющих извещателей в шлейфе. ИО-102-14 не касается.
Re: ПКП "Вектор-8"
Я что-то пропустил? Ни один, ни другой по шлейфу не питаются. 

Re: ПКП "Вектор-8"
Если все-таки питание у вас идет отдельно, то в конце у вас сопротивление 7,5 кОм - на него и ориентируйтесь. А лучше поделите ваш луч на два. Такого изобилия извещателей в одном луче, если честно, не встречал. Да и повесить 37 извещателей на 50 м надо постараться, где-то вы вводите нас в заблуждение.alexei_kaz писал(а):протяженность примерно 50 м. какой придел сопротивления охранного шлейфа для данного прибора?
а теоретически можно же поставить такое кол-во датчиков?

-
- Новичок
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:02
Re: ПКП "Вектор-8"
я еще не видел объект. мне по телефону сообщили ситуацию. вот теперь нужно выезжать и разбираться. про кол-во датчиков точная информация, а по длине провода, не скажу точно сколько его там.
Re: ПКП "Вектор-8"
Может просто обрыв был где-нибудь, пока отключали этот участок выпал и все пошло. По любому надо на месте смотреть, так можно версии год перебирать.