старенькое: грозозащита
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита
Для исключения этого шаманства делается изоляция корпуса видеокамер от заземленных (и крупнометаллических) конструкций.
Хорошее заземление разноудаленных элементов (сооружений) без общей уравнивающей шины ничего не даст.
Хорошее заземление разноудаленных элементов (сооружений) без общей уравнивающей шины ничего не даст.
Re: старенькое: грозозащита
Уравнивающие шины делают в многоэтажных зданиях, там где невозможно сделать качественное заземление. Но для столбов на земле это нах не нужно. Хватит обычного хорошего заземления, в которое будет сливаться статика и прочая эдс, наводящаяся на длинных проводах. Статика с проводов сливается в устройстве грозозащиты, см. схему выше. В регистраторах, нормальных камерах, точках доступа и т. п. если чо есть болт под заземление. Нужно им пользоваться.
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Не путайте заземление и уравнивание потенциалов. Это вроде и одно и тоже, но в тоже время разные вещи. Можно сказать так что уравнивание потенциалов это и есть заземление, а вот заземление не всегда будет уравниванием потенциалов. И делается уравнивание потенциалов не только в высотках, а везде в любом нормальном здании где хоть мало мальски пытаются соблюдать ПУЭ.
Re: старенькое: грозозащита
Я не электрик, а электронщик по образованию, но понимаю, что вся эта ботва с уравниванием потенциалов делается в первую очередь для защиты от поражения током при пробое на корпус высокого напряжения из-за невозможности качественно заземлить все оборудование и от неоднородности самого заземления.
Но давайте вернемся к сабжу. У нас слаботочка, если чо. Тем более понятно, что никто между столбами шину не будет прокладывать. И нах она не нужна. Зачем вообще об этом спорить. Заземляйте все металлические предметы, и не будет в них ничего наводиться. Вот именно для этого заземление и нужно в нашем случае.
Но давайте вернемся к сабжу. У нас слаботочка, если чо. Тем более понятно, что никто между столбами шину не будет прокладывать. И нах она не нужна. Зачем вообще об этом спорить. Заземляйте все металлические предметы, и не будет в них ничего наводиться. Вот именно для этого заземление и нужно в нашем случае.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: старенькое: грозозащита

"Спор" не об этом. Зеземлять оно, конечно, хорошо, но правильно - устанавливать камеры с минусом на металлическом корпусе надо изолированно от металлического же основания.

Re: старенькое: грозозащита
Ну и что вы в итоге получаете - 200 метровую антенну, с концом в воздухе, а потом удивляетесь, почему горят регистраторы и камеры.Sergiodemaster писал(а):
"Спор" не об этом. Зеземлять оно, конечно, хорошо, но правильно - устанавливать камеры с минусом на металлическом корпусе надо изолированно от металлического же основания.
Гальваническая развязка? Нет, не слышал.
Re: старенькое: грозозащита
Выравнивание потенциалов чрезвычайно дорогостоящая процедура. Эффективнее гальванически развязать сигнальные и питающие цепи. Приведённая выше схема с диодами мало эффективна. У любого диода есть время срабатывания. За это время любое устройство успеет сгореть тысячу раз. В нормальной защите используют последовательно параллельное соединение нескольких рубежей защит. Саму защиту необходимо устанавливать как можно ближе к месту возможного наведения высокого напряжения, и как можно дальше от защищаемого оборудования. От защиты к заземлению провод должен быть как можно короче (например 1 метр) и как можно большего сечения.
У любого разрядника есть время наработки (в зависимости от поглощаемой им энергии). Он внутри разрушается при попадании в него высокого напряжения. Это разрушение со временем увеличивается. Защиту необходимо периодически менять, вне зависимости от их внешнего вида. Или например после грозы. Даже если оборудование не пострадало.
Только соблюдение этих, и многих других элементарных требований поможет резко сократить число вышедшего из строя оборудования.
У любого разрядника есть время наработки (в зависимости от поглощаемой им энергии). Он внутри разрушается при попадании в него высокого напряжения. Это разрушение со временем увеличивается. Защиту необходимо периодически менять, вне зависимости от их внешнего вида. Или например после грозы. Даже если оборудование не пострадало.
Только соблюдение этих, и многих других элементарных требований поможет резко сократить число вышедшего из строя оборудования.
Re: старенькое: грозозащита
Дабы не плодить темы, пишу сюда. Есть промзона с несколькими зданиями, компьютерной техникой и системой видеонаблюдения. Есть также висящие провода между зданиями (силовые, ethernet и коаксиал). За 6 лет существования хозяйства ни разу ничего не горело из-за молний. И вероятнее всего не будет гореть. Но планируется установка двух видеокамер на верхушки железобетонных столбов (сейчас все камеры установлены на фасадах зданий), и умные люди подсказали, что это увеличивает вероятность попадания молнии. А поскольку провода от камер заведены в серверную, то одному богу известно, какой урон будет нанесён, попади молния в столб. Так что я решил разобраться и сделать грамотную грозозащиту. Сразу оговорюсь, защитить нужно не те две камеры, что на столбах, а остальное оборудование от попадания молнии в столб.
Знакомые советуют установить на каждую камеру устройства грозозащиты Twist на обоих концах кабеля: пара (питание + коаксиал) возле камеры и пара - возле регистратора. Но в этом случае нужно делать контур заземления возле каждого столба (заземление в серверной есть). И не совсем понятно, зачем их вешать на обоих концах? Чем плох вариант с одной парой возле регистратора? Есть подозрения, что это для защиты самой камеры, верно?
Знакомые советуют установить на каждую камеру устройства грозозащиты Twist на обоих концах кабеля: пара (питание + коаксиал) возле камеры и пара - возле регистратора. Но в этом случае нужно делать контур заземления возле каждого столба (заземление в серверной есть). И не совсем понятно, зачем их вешать на обоих концах? Чем плох вариант с одной парой возле регистратора? Есть подозрения, что это для защиты самой камеры, верно?
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Да, со стороны камер для защиты камер. Только грозозащита не от прямого попадания молнии, а от напряжения которое она наводит на проводники. Если она попадет непосредственно в столб, то тут как повезет.
Re: старенькое: грозозащита
Как повезет - имеется ввиду, что камера может сгореть при этом, или что регистратор может сгореть несмотря на грозозащиту?
-
- Модератор
- Сообщения: 11241
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: старенькое: грозозащита
Если молния шибанет непосредственно в столб или камеру, то может сгореть все вместе с промзоной.
Причем как по электрической части, так и в буквальном смысле. И ни какая грозозащита на линии не поможет. Против этого ставят молниеотводы. На нормальных промзонах они имеются по умолчанию.

Re: старенькое: грозозащита
Блин, как всё сложно.
Молниеотвод это металлический штырь на высокой опоре, подсоединен к контуру заземления, верно? Если да, то он у нас есть, высоту точно не помню, может немного выше, чем наши столбы. В таком случае возникают два вопроса:
1. Если молния долбанет в молниеотвод, то заденет все камеры без разбору или в первую очередь те, что на столбах? (расстояние от молниеотвода до столбов 80 и 120 метров)
2. Повышает ли риск потерь от разряда установка камер на девятиметровых железобетонных столбах?
Молниеотвод это металлический штырь на высокой опоре, подсоединен к контуру заземления, верно? Если да, то он у нас есть, высоту точно не помню, может немного выше, чем наши столбы. В таком случае возникают два вопроса:
1. Если молния долбанет в молниеотвод, то заденет все камеры без разбору или в первую очередь те, что на столбах? (расстояние от молниеотвода до столбов 80 и 120 метров)
2. Повышает ли риск потерь от разряда установка камер на девятиметровых железобетонных столбах?