Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры?
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
Перегорит. Уже много лет ставлю.
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
Для 12 вольт нужне предохранитель 1А?sergvl писал(а):Перегорит. Уже много лет ставлю.
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
Предохранитель выбирается по току срабатывания и максимальному рабочему напряжению (дабы при его перегорании при установке в более высоковольтной цепи у вас дуга не начала шить).
Для камер выбирайте ток, исходя из тока потребления нагрузки Х2
Для камер выбирайте ток, исходя из тока потребления нагрузки Х2
-
- Специалист
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 14:09
- Откуда: 符拉迪沃斯托克
- Контактная информация:
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
Да 1 Ампер.mutator писал(а):Для 12 вольт нужне предохранитель 1А?sergvl писал(а):Перегорит. Уже много лет ставлю.
Re: Чтобы короткое замыкание не выводило из строя все камеры
ок, спасибо.Sergiodemaster писал(а):Предохранитель выбирается по току срабатывания и максимальному рабочему напряжению (дабы при его перегорании при установке в более высоковольтной цепи у вас дуга не начала шить).
Для камер выбирайте ток, исходя из тока потребления нагрузки Х2