Видеорегистатор на 16 аналоговых камер, снабжен 16 релейными входами.
На входы эти можно вешать сигналы с охранки. Т.е. пришел сигнал - началась
запись.
По проекту необходимо к одному сигнальному входу привязать несколько
камер, по умолчанию на один вход - одна камера.
По факту не могу назначить более 1 камеры на вход. Согласно инструкции это
можно сделать (но не расписано подробно как)
Сталкивался кто с такой проблемой? Нужно сдавать объект.
Заранее благодарен!
Проблема с конфигурацией видеорег-ра Pelco DX4816
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 сен 2016, 16:19
- AlexLider
- Специалист
- Сообщения: 1207
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 01:11
- Откуда: Россия, Пермь
- Контактная информация:
Re: Проблема с конфигурацией видеорег-ра Pelco DX4816
Приветствую!
А настроить план записи - разве не судьба? Чтоб к примеру при срабатывании датчика, связанного с камерой №1, запись производилась на камеры 2,3,4 и т.д.
В плане записи каждой камеры можно указать номер тревожного входа и включить запись по тревоге. Что сложного так настроить?
А настроить план записи - разве не судьба? Чтоб к примеру при срабатывании датчика, связанного с камерой №1, запись производилась на камеры 2,3,4 и т.д.