Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
так..теперь.. поставила перемычку на J1 - охранный. выткнула ИП, поставила резистор. включаю - все как обычно, но теперь не загорается вобще никаким лампочка пожар
Переставила все как было, светодиод пожар (и на улице светоиндикация тоже) как будто помер. В итоге имеем сеть горит зеленым цветом - все норм, пожар не горит никаким (пофиг) и на улице светоиндикация не работает - пункт предписания - надо устранить. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет
Переставила все как было, светодиод пожар (и на улице светоиндикация тоже) как будто помер. В итоге имеем сеть горит зеленым цветом - все норм, пожар не горит никаким (пофиг) и на улице светоиндикация не работает - пункт предписания - надо устранить. ИП мигают раз в 5 сек, а не в 30 сек как по паспорту (пофиг), при поднесении дыма ИП загораются красным цветом (очень хорошо) но звука никакого (пункт предписания) лампочка на ВЭРСе не работает и светоиндикации на улице тоже нет
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту

Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Т.е. сейчас он у вас находится в режиме снят с охраны (судя по лампочкам), теперь надо придумать как его включить при отсутствии ключей. Почитайте прогрммирование пункт 7 (таблица 7)
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
перешла в режим программирования, запрограммировала все пункты кроме 8 и 16 в таблице 7. после вытащила все перемычки - он должен был выйти в рабочий режим, но все осталось как прежде. сеть горит, пожар нет, все как я описывала в предыдущем сообщении.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
вся светоиндикация была верной при программировании
-
- Специалист
- Сообщения: 3407
- Зарегистрирован: 16 окт 2012, 09:24
- Откуда: Рязань
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Вы проверяете дымовой датчик методом задымления? И сколько раз уже так проверили? Датчик уже мог накрыться.
Для штатной проверки работоспособности шлейфа на всех датчиках есть либо кнопка, либо дырка, в которую надо засунуть скрепку.
Для штатной проверки работоспособности шлейфа на всех датчиках есть либо кнопка, либо дырка, в которую надо засунуть скрепку.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
дырка есть, ну раза 2 проверяла, да дымом и каждый раз срабатывала, больше не буду))проверила через дырочку, реакция таже на обоих ИП
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
если бы ИП были подключены неправильно (не на те контакты или ни с тем сопротивлением) они бы не реагировали на дым или через дырку, получается дело или в самом ВЭРСе или в подключении звука,сирены, светоиндикации.
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
между 2 и 4 контактом ИП по схеме два резистора, они получается должны плюсоваться =510 Ом+7.5кОм=8,01кОм, тестер показал 7.97 кОм. Это критично? Резистор на другом Ип 1.01 кОм, тоже норм, т.е. в системе все ОК осталось мучить сам ВЭРС
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
к Вэрсу повода на клеммы от ИП подходят с сопротивлением 7.07кОм
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
что-то я посчитала при параллельном соединении 3 резисторов по схеме из паспорта ИП общее сопротивление составит 0,3-0,4кОм
Re: Подключение Вэрс пк1-01 помогите дилетанту
Читайте пункт 11.10
- Подключите на контакты клеммника «ТМ» и «┴ (ОБЩ)» внешний вы-
ключатель. Подайте питание. При замыкании контактов внешнего выключателя
ШС встанет на охрану, при размыкании снимется с охраны.
Вместо выключателя можно кусочек провода использовать
- Подключите на контакты клеммника «ТМ» и «┴ (ОБЩ)» внешний вы-
ключатель. Подайте питание. При замыкании контактов внешнего выключателя
ШС встанет на охрану, при размыкании снимется с охраны.
Вместо выключателя можно кусочек провода использовать