Добрый вечер всем . Вопрос такой возник. Примерно 2 года назад ставил КДЛ (версюю сейчас точно не скажу. древняя короче) В одном здании их было 6 штук. По связи постоянно возникали проблем и т.п. Сейчас здание в котором нужно примерно 8 КДЛ. В Болиде говорят, что с новой версией 1.36 все исправлено и проблем не будет ! Скажите, кто-нибудь монтировал. Если да, то отпишитесь, буду признателен.
- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Для того что-бы не было проблем используйте интерфейсный кабель охранно-пожарный для приборов КСРЭВнг(А)-FRLS-1х2х1,13(1,0 кв мм) для шлейфов КСРЭВнг(А)-FRLS-2х0,5(0,2 кв мм) и будет счастье. Болид пишит советы, предписания и все остальное мы к сожалению не обращаем на это внимание пока не хапнем проблем. Адресные системы забугорные всегда монтировались кабелем IY-ST, почему нашу можно КСПВ или еще чем нить, на уровне сигналов и падения напруги все одинаково.
Неправда... именно для шлейфов сигнализации пожарки кабелей с сечением 0,5 кв мм вообще нет практически! Исключение - негорючие варианты, которые вовсе не во всех случаях обязательны... У кабелей КСВВ и ТРП с тросом такого сечения не бывает... Там диаметр указан, а это совсем другое!GenaSPB писал(а):Для шлейфов пожарки можно использовать сечение не менее 0,5 кв ммКСРЭВнг(А)-FRLS-2х0,5(0,2 кв мм)
- molyman
- Специалист
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 23 фев 2009, 16:55
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
По пожарке сейчас именно кабеля FRLS и FHHR требует СП6(ошибка была), да и только в случае А категории помещения и при групповой клади. Но из опыта 485 интерфейс и ДПЛС КДЛа очень хорошо воспринимает эти кабеля.
Последний раз редактировалось molyman 19 авг 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
-
- Модератор
- Сообщения: 11242
- Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
molymanсогласен
чисто теоретически получается что одиночные кабеля можно прокладывать не FRLS. Ни кто не хочет попробывать доказать это пожарным?
но тока не большое уточнениеПо пожарке сейчас именно кабеля FRLS и FHHR требует СП3, да и только в случае А категории помещения и при групповой клади
не в помещениях категории А, а при групповой прокладке по категории АСП 6.13130.2009
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
чисто теоретически получается что одиночные кабеля можно прокладывать не FRLS. Ни кто не хочет попробывать доказать это пожарным?

Я штук 5 объектов сделал в этом году, где заказ был после предписания... пожарные проверяли честно, никаких проблем!GenaSPB писал(а):чисто теоретически получается что одиночные кабеля можно прокладывать не FRLS. Ни кто не хочет попробывать доказать это пожарным?
все шлейфы проложены были кабелями, типа КСВВ... Только на табло "Выход" бросали КМВВ-НГ LS, и в системе оповещения были негорючие кабеля со стеклянной внутренней оплёткой жил, FRLS те самые...
Но лично я считаю бредом, использование негорючих кабелей без негорючих соединительных материалов, про которые в требованиях ничего нет... любое обычное соединение этого кабеля в огне долго не протянет, но это никому ненужные детали...